电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6515|回复: 34

船舶冷库有一个冻库温度降不下来

[复制链接]
发表于 2015-2-21 21:42:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位高手,我现在遇到的情况是这样的,船舶有四个冻库,设定-20度,17个高温库,设定4度,有两台压缩机,一台主用,一台备用,低压1kg,高压15kg所有库温度正常,只有一个冻库温度突然有一天变成-5度就再也降不下来。蒸发器没有结冰,温控器显示供液电磁阀一直动作,排除冷库负荷过大,求各位高手指点
发表于 2015-2-21 21:56:47 | 显示全部楼层
温控器显示供液电磁阀一直动作

你的意思是说电磁阀一直开着?
发表于 2015-2-21 21:58:03 | 显示全部楼层
那就查察电磁阀后头的膨胀阀有无堵了。
 楼主| 发表于 2015-2-21 22:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-2-21 21:56
温控器显示供液电磁阀一直动作

你的意思是说电磁阀一直开着?

膨胀阀脏堵的话是不是应该有结冰啊?现在蒸发器盘管很干净。只有在膨胀阀后一段细管有一层薄霜
发表于 2015-2-21 22:13:35 | 显示全部楼层
289015720 发表于 2015-2-21 22:09
膨胀阀脏堵的话是不是应该有结冰啊?现在蒸发器盘管很干净。只有在膨胀阀后一段细管有一层薄霜

膨胀阀的滤网机率最大,先查机率大的吧。
 楼主| 发表于 2015-2-21 22:18:41 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-2-21 22:13
膨胀阀的滤网机率最大,先查机率大的吧。

行,我先试试,谢谢啦
发表于 2015-2-21 23:33:40 | 显示全部楼层
明显的那个膨胀阀堵塞了嘛。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-21 23:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2015-2-21 23:33
明显的那个膨胀阀堵塞了嘛。。。。。。

原谅我念书死板,之前都没有接触过冷库,膨胀阀脏堵不应该是膨胀阀后结冰么?而且我能听到丝丝的那种水流声
 楼主| 发表于 2015-2-22 11:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-2-21 22:13
膨胀阀的滤网机率最大,先查机率大的吧。

大神,现在把膨胀阀前滤网换过了,干燥器也换新的,膨胀阀逆时针调一圈。360度,温度仍然是-5度,不下降。。这是因为什么呀?
 楼主| 发表于 2015-2-22 11:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2015-2-21 23:33
明显的那个膨胀阀堵塞了嘛。。。。。。

大神,现在把膨胀阀前滤网换过了,干燥器也换新的,膨胀阀逆时针调一圈。360度,温度仍然是-5度,不下降。。这是因为什么呀?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-11 15:53 , Processed in 0.069524 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表