楼主: 投桃报李

过冷度与蒸发器大小设计

[复制链接]
发表于 2015-2-9 18:46:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
而这个乘以1.3倍是(制冷量+输入功率)*1.3,不是只是曲轴功率*1.3。
发表于 2015-2-9 18:51:18 | 显示全部楼层
这个过冷度设计出来就是5度吗?假设从冷凝器进口50度,到膨胀阀进口45度,过冷是5度,这个过冷度

冷凝器的设计不是由设计过冷度5度来的,是由温差*传热面积*热传系数而来的,跟过冷度无关,是你必须先把压缩机修正成过冷度5K的实际制冷量+输入功率=散热量,之后再依据热负荷变化大小,看要增加多少散热余量,比如你说的30%,也就是1.3倍。
发表于 2015-2-9 18:59:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从冷凝器进口50度,到膨胀阀进口45度,过冷是5度

过冷度不是这样计算的,冷凝温度我们不大可能去测量,没那个能力,最正确的方法就是由置顶处的温度-压力对照表去比对冷凝温度,比如R-22测得的高压是1.5MP(表压),绝对压力=1.5+0.1=1.6MP,比对置顶处的温度约是42度,这42度就是冷凝温度,阀前温度要是测得35度,过冷度=42-35=7度。
发表于 2015-2-9 19:52:42 | 显示全部楼层
蒸发器我们最常见的就是DD,DL,DJ,把它们设计的温差7度定义搞清楚就可以了,比如DD温差7度,蒸发温度设计-25度,所以是-18度使用(-25+7=-18度)。至于管排各家有各自不同参数,就各凭本事了。
发表于 2015-2-9 20:38:40 | 显示全部楼层
两位大师让我又进步了!
发表于 2015-2-9 20:43:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-9 14:14
设计冷凝器是按照制冷量+曲轴功率*1.3是冷凝器的面积,这个过冷度设计出来就是5度吗?

这需要具体参数和 ...

大师说的曲轴功率是否是压缩机功率?
发表于 2015-2-9 20:54:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-9 21:23:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-9 13:47
假设从冷凝器进口50度,到膨胀阀进口45度,过冷是5度,

这个假设是对的,

对的 就按这个来
发表于 2015-2-10 08:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-10 08:55:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:19 , Processed in 0.065181 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表