接手一三菱重工柜机,制热差,经查外机不化霜,外机4号接线端接有化霜恒温器,恒温器已接通反馈到内机,但空调还是一直在制热模式工作(3号端子有电),人为化去外机霜堵,制热正常,几天后又制热差。请问该机化霜条件是什么。
发表于 2015-2-7 21:40:15 | 显示全部楼层
一个是外机化霜传感器 还有就是内机温度达到
发表于 2015-2-8 16:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测下外机冷凝温度开关,白线的常通,黑线的常开
另外1号线是化霜继电器火线,2号线是室外风机零钱,3号是压缩机控制火线,4号是四通阀火线,5号是化霜/高温反馈线(火线),它与零线短接,进入化霜。
发表于 2015-2-8 16:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
内机管温不管化霜,它只起防冷风
发表于 2015-2-8 16:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
加氟的 发表于 2015-2-8 16:04
测下外机冷凝温度开关,白线的常通,黑线的常开
另外1号线是化霜继电器火线,2号线是室外风机零钱,3号是压 ...

说反了,黑线常通,白线常开,
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:00:59 | 显示全部楼层
加氟的 发表于 2015-2-8 16:08
说反了,黑线常通,白线常开,

朋友,该柜机内外机连接4根线,分别是1.压缩机火线,2.公共零线,3.四通阀与外风机继电器火线,4.外风机另一继电器和化霜恒温器及反馈内机线。风机火线由1号压缩机火通过高压开关到风机继电器。外机接线较复杂。但分析恒温器应该是该化霜时接通火线,给内机一个化霜反馈,内机应该关闭3号四通阀火线进行化霜。内机管温在制热就起防冷风功能。
现在是化霜恒温器已接通反馈到室内,但内机还是制热不化霜。不知还有什么条件。
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:09:01 | 显示全部楼层
常来看看 发表于 2015-2-9 12:00
朋友,该柜机内外机连接4根线,分别是1.压缩机火线,2.公共零线,3.四通阀与外风机继电器火线,4.外风机 ...

这是外机电路图,帮分析分析是哪里问题。
IMG_0209_120625-1.jpg
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:13:48 | 显示全部楼层
放个正的方便观看                     
IMG_0209_120625-1.jpg
发表于 2018-12-27 12:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
化霜状态下,黑线是接通还是断开
发表于 2018-12-27 23:25:32 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 23:24 , Processed in 0.062681 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表