查看: 1750|回复: 7

车载冷库不制冷求助

[复制链接]
发表于 2015-2-6 11:19:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一车载冷库R404的,蒸发器上结很厚的霜,冷风机刚开机时转,一会儿就不转了回气管也结很厚一层霜,求各位大师帮忙,谢谢
发表于 2015-2-6 11:43:46 | 显示全部楼层
回气管都结霜了,肯定是风扇控制回路或者风扇本身出了问题。
 楼主| 发表于 2015-2-6 12:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
暴风骤雨 发表于 2015-2-6 11:43
回气管都结霜了,肯定是风扇控制回路或者风扇本身出了问题。

风机刚开机是转的,几分钟后就不转了,不知道什么原因,没修过
发表于 2015-2-6 12:50:41 | 显示全部楼层
畅享人生 发表于 2015-2-6 12:27
风机刚开机是转的,几分钟后就不转了,不知道什么原因,没修过

看蒸发器霜堵没?
发表于 2015-2-6 13:54:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 334117654 于 2015-2-6 13:57 编辑

打开风机接线盒,风扇机接风扇端子有没有电压,没有,查控制电路;有电压,断电,风扇如果有电容的话,代换电容试试,没有电容换风扇。
发表于 2015-2-6 14:16:19 | 显示全部楼层
风机不转,冷气都散不出来。检查风机及风机控制电路。
 楼主| 发表于 2015-2-6 15:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2015-2-6 13:54
打开风机接线盒,风扇机接风扇端子有没有电压,没有,查控制电路;有电压,断电,风扇如果有电容的话,代换 ...

风扇是DC12V的,开机时转的,一会后就不转了
发表于 2015-2-6 22:35:50 | 显示全部楼层
风扇转速不正常吧