404冷库高压14.5低压1.25室温28度库温-16就下不去

[复制链接]
发表于 2015-2-8 15:24:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-2-8 15:18
分析问题很简单的,

气温不低,而高压偏低,系统不堵塞,降不下温。

过冷度,不是从冷凝器出口到膨胀阀进口这段是过冷吗? 如果冷库冷凝器出口开始—储液灌—电磁阀从电磁阀这里 到膨胀阀距离有5米左右,管子有3M是在冷酷里面走没做保温,这样也会引起制冷效果吗?

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 冷凝器出口到膨胀阀进口进行过冷是对的!

查看全部评分

发表于 2015-2-8 20:23:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-8 23:02:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-2-8 20:23
你能理性的与我探讨理论上的问题,我很高兴,也愿意与你探讨。

原话:

你是说冷凝器假设进口温度50度,出口温度45度,这个冷凝器温度是45度?过冷5度  出40度。过冷10度   以此类推吗?  还有设计冷凝器是按照制冷量+曲轴功率*1.3是冷凝器的面积,这个过冷度设计出来就是5度吗?

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 问他冷凝过程和冷凝温度在哪里?

查看全部评分

发表于 2015-2-8 23:07:35 | 显示全部楼层
我只能狂汗了,当然是说力“大师”,楼主,会不会是你的膨胀阀会小了,或者型号不对哦

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 他完全是自以为是胡 说 八 道坑害人!!!

查看全部评分

发表于 2015-2-9 06:57:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-9 06:59:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-9 07:05:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-9 09:02:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-9 09:29:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-9 09:40:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-9 09:02
荣老前辈,看看我画的对不对

什么是冷凝过程?怎么解释冷凝?“开始液化”要那么长的过程?你任意把整个冷凝过程拆开,随意设置“A”点,自作聪明把冷凝的后段作为所谓的“A”点,把冷凝器的进口温度与冷凝后的出口温度之差作为是“过冷度”,完全是胡 说 八 道!整天“过冷”“过冷度”,你懂什么“过冷”?一个完整的冷凝器里哪来的“过冷”?哪有这段是冷凝,那段是“过冷的A点”?把后段的冷凝说成是“过冷”。人吃的食物进了口就开始了“消化”,到达“胃”里就不是消化了?到达小肠里就不算消化了?你也把整个消化系统随意拆开?简直是乱弹琴!整天说不出一个正经的东西来,都是弄些离谱荒唐的东西误导别人。
整个冷凝器里不存在所谓的“A”点!A点就是冷凝器的出口!B点在膨胀阀的进口!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:16 , Processed in 0.080971 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表