四通换向阀轻微串气造成空调(不制热)制热效果差

    [复制链接]
发表于 2017-1-4 20:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
前天我也遇到一事,移机4台挂机,两台美的定频,挺新,另外两台格力,破烂流丢,前面两台还算顺利。第三个,卡壳了,最破的一台格力,拆机时东家没有找到足够长电源线,他说,直接拆吧,安装时再加氟,心里反正也抱着占小便宜的思想,就关阀拆了。当中拆过几次无从考证,感觉制冷剂不多。安装好之后,试机,坏菜啦,不制热,以为氟不够,上加氟套装,制热2个多压力,看看平衡压力吧,5-6个,记不清楚啦,心想,没氟了 用螺丝刀慢慢卸下四通阀连线,可以听到啪啪啪的声音,也有气流转换声音,就是压机一直往上走,打到7个多。来回换四通故障依旧。遂放弃。告之明后天来修,把故障扩大了一点,说,或许压机坏,或许四通阀坏,并详细介绍四通阀功用,费用橙黑棕多-棕黑红多不等,客户也很通情打理。就这样紧赶慢赶,干完最后一个都已经混天黑地。。。
发表于 2017-1-4 20:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
第三天,约好时间上门。心里盘算,反正不是老四就是老大,先易后难的原则,不换件为前提,卸开大小螺帽,压机油不很浑浊,不过气泡不少。,又为国家雾霾添砖加瓦了不少,插电,打开制热,细管排气?并且挺大,粗管没试,去掉第三根线,转换制冷,细管排气正常,粗管吸气正常。并且压机正常,心底有数了,如实相告,四通阀串气,更换最低橙红棕,同意更换。拆机,拉回,泡水盆更换,加氟,安装。出风口47度,高压18,整机电流8.7。用户很满意,连移机收费黄紫棕,勉强
发表于 2017-1-4 20:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
第三天是同事自己去的,因我出发外地没去。他口述,我润笔,分我棕绿棕
发表于 2017-1-4 20:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,很好的经验
发表于 2017-1-5 20:35:36 | 显示全部楼层
学习了分享经验
发表于 2017-1-5 22:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
还有单向阀坏,也会这样,这都是技术啊
发表于 2017-1-5 22:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
你们换四通阀还要泡水??太low了吧,需要好好锻炼,本人焊好只要十五分钟足够了,这样时间短不会烧坏阀芯,这样要有好的基本功
发表于 2017-1-6 10:09:35 | 显示全部楼层
楼主无私奉献值得敬佩,确实四通阀串气故障比较难判断,楼主的帖子是技术指导。
发表于 2017-1-7 21:46:39 | 显示全部楼层
技术不赖,很好的维修案例!
发表于 2017-1-7 23:34:36 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 06:41 , Processed in 0.060446 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表