楼主: 菜鸟FIX

R12制冷剂能用R134A直接代换不

[复制链接]
发表于 2015-2-1 17:07:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

不要误导新手哦
发表于 2015-2-1 18:32:35 | 显示全部楼层
长汀人 发表于 2015-2-1 15:27
很好!有理有据;赞一个!

谢谢,技术本来就是相互探讨嘛,凡是都该试一试,要不也没法增长知识和经验
发表于 2015-2-1 18:36:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

版主你好;我不是有心要误导新手,只因查找过百度文库关于替代的资料,或许是我的误解,因自己也没有真正实践过,对不起,谢谢各位师傅指导
发表于 2015-2-1 18:38:44 | 显示全部楼层
通运 发表于 2015-2-1 18:36
版主你好;我不是有心要误导新手,只因查找过百度文库关于替代的资料,或许是我的误解,因自己也没有真正 ...

R22平衡压力太高不适合替代R12,R22/R152那种是混合型制冷剂,并非纯R22。
发表于 2015-2-1 18:53:11 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-2-1 18:38
R22平衡压力太高不适合替代R12,R22/R152那种是混合型制冷剂,并非纯R22。

是的,平衡压力是高很多,确实并非是纯R22
发表于 2015-2-1 19:01:13 | 显示全部楼层
12用22压缩机用不长
发表于 2015-2-1 19:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
当然能了!
发表于 2015-2-2 10:54:06 | 显示全部楼层
还是用原配类型好了
发表于 2015-2-4 13:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
不考虑压缩机就可以!臭和着用呗!
发表于 2019-5-16 12:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
通运 发表于 2015-1-31 18:23
可以直接加R22