IMG_1195.JPG 2匹空调,室外温度2-3度,电压210V压机电流7.1A,压机,四通阀不窜气,氟是定量加的,高压压力为1.9MP,之前因怀疑单向阀串气毛细管不小心弄断,把单向阀与毛细管一起换了
 楼主| 发表于 2015-1-24 23:40:38 | 显示全部楼层
现在粗管太热电流超标
发表于 2015-1-24 23:48:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管多大多长,重新焊上就好了。
 楼主| 发表于 2015-1-25 00:04:52 | 显示全部楼层

毛细管是在市场买的,粗细一样管径就不知道了,因公司不提供毛细管
发表于 2015-1-25 00:14:51 | 显示全部楼层
毛细管换长了吧要不管径小了
 楼主| 发表于 2015-1-25 00:17:12 | 显示全部楼层
晕把人整死了,
发表于 2015-1-25 07:48:59 | 显示全部楼层
你把原机的毛细管接起来,这样参数变化就不会太大
发表于 2015-1-25 08:28:51 | 显示全部楼层
直接用原机毛细管,将断的地方连接起来。
发表于 2015-1-25 08:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发压力过低了
发表于 2015-1-25 08:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该是毛细管不符合