发表于 2019-6-10 19:47:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
桐乡售后 发表于 2015-3-28 10:09
遇到了。换了两个外机电器盒。都没用。还是E6。。。。检测盒提示是外机通讯故障。。。~现在没方向。。。~ ...

首先检查有没有连接加长线、有加长连线先换线或用焊锡接好包扎好、不能有漏电、第二步开机1线和3线是否有220电压,第三看外机扳信号灯是否闪亮,第四,用万用表交流档测1线和2线或2线3线是否有跳变、如有跳变、就是外机问题、无跳变则是内机、外机修板很多能修好、但要时间,时间人工贵,直接换扳
发表于 2019-6-10 19:51:18 | 显示全部楼层
成都刘二手空调 发表于 2015-3-29 21:30
楼上说的对,单独测内机只有开送风模式,要不然开制冷都要显示E6的 ,格力百分之90都是外机 ...

说得有道理,除送风模式以外、都会显示故障代码,变频机需要外机信号反馈、无信号反馈就是通信故障E6

































































































发表于 2019-6-10 19:54:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
bh7lmj 发表于 2015-3-30 00:20
楼主,搞个格力检测仪.300左右,可以单检测内机,或是外机.

内外都可以检测,单独检查外机可以模拟内机信号,对售后服务修理工和经验丰富的修理工没什么用
发表于 2019-6-10 19:59:18 | 显示全部楼层
pkfddz 发表于 2017-8-13 22:17
换板换电器盒在这里讲没意义,那是傻瓜化维修谁都会!要讲点实战的才有意思。 ...

经验老到,懂电路的修板并不难,修板要时间,作为专业修理人员和售后服务修理工时间划不来,换板拿修理费走人,赶下一单还好