力博特 发表于 2015-1-24 11:58
lkk原话:
不是不管高中低温机都取30度吗?

机组不用装压缩机啊?是风冷压缩机组的使用范围大还是压缩机的使用范围大?机组有散热方式(水冷,风冷)影响,压缩机是大范围的设计条件,比如复蝶式超低温,两段压缩,以及一般普通使用,所以压缩机给的参数多,那是要给不同设计者可以找到所需参数,你TM成天就说使用范围,超低温冷凝温度-30度怎么说?去把你发的抛物线再看看吧,不懂再问懂吗?
发表于 2015-1-26 11:24:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-26 11:28:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-26 11:24
你真是益大厦

过冷度的修正系数有误差,

可怜啊,又要转移话题,你自己搞了个乌龙,把你徒弟的原意搞错了,看成过冷度22.2K修正成5K,现在又扯到蒸发温度脱罪,你真是不要脸到极致。
发表于 2015-2-4 10:54:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-4 10:55:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-4 11:27:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-4 14:13:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-6 11:07:04 | 显示全部楼层
是这台压机在这种工况下 才有的冷量  也指这台压机只适合这个工况  偏离了冷量会有变化  