请lkk分析:气温过高,冷凝器的换热面积是否可以选择大一点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-25 07:59:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-25 08:13:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-25 08:20:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-25 11:51:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-25 08:13
冷凝器散热量不够制冷效果差

此时的过冷度接近于“0”,节流阀前已非饱和液态,没有过冷度

不管怎么去改,干维修的都是以成本为先,那个方案成本低,就按照那个方案走,你感觉还冷凝器成本大还是更换大风量风机成本大,就那20P来说,一个冷凝器多钱? 一个风机多钱,你换冷凝器(不用加氟吗) 换风机解决速度快,效果也不错的, 还是一点不管怎么修,只要修好就是技术
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:46:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-26 10:59:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-25 07:52
lkk所讲那也只是纸上谈兵而已。

就以我这些机组高压过高,冷凝器周边环境就可知道,

房间热负荷大,蒸发温度与回风温度温差大吸热量大,回气过热度高


可怜啊,你真的只会鬼扯蛋,热负荷会温差大吗?温差大过热度大,蒸发器的有效热交换段降低(过度度就是无效热交换),会吸热大吗?
发表于 2015-1-26 11:01:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-25 07:52
lkk所讲那也只是纸上谈兵而已。

就以我这些机组高压过高,冷凝器周边环境就可知道,

热负荷大,蒸发温度升高,感温包感受温度升高,阀口大开,过热度降低。
发表于 2015-1-26 11:01:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-25 07:52
lkk所讲那也只是纸上谈兵而已。

就以我这些机组高压过高,冷凝器周边环境就可知道,

热负荷大,蒸发温度升高,感温包感受温度升高,阀口大开,过热度降低。
发表于 2015-1-26 11:04:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-25 07:52
lkk所讲那也只是纸上谈兵而已。

就以我这些机组高压过高,冷凝器周边环境就可知道,

少TM不要脸啦,你要是真能用加大风机解决,那就不必强烈要求厂家增加散热面积,你就是加大风机搞不定,才会去大费周章要求增加面积。死鸭子嘴硬。
发表于 2015-1-26 11:13:49 | 显示全部楼层
我就问你一个问题:增加散热面积,是在原有冷凝管的基准上增加翅片,也就是说翅片间距缩小来增加散热面积,还是翅片间距不变,增加冷凝管长增加翅片来增加散热面积?想清楚再回答喔。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 04:43 , Processed in 0.067187 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表