楼主: lkk

发个提问,师傅给用户说-18度的库,是以肉品中心温度-18度,还是以库温-18度(有肉)?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:42:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
肉品中心温度-18度好办,库温-18度我不会算。
发表于 2015-1-19 10:46:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:52:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-1-19 10:46
别卖关子了,把资料拿出来供大家学习。


这个问题也是这两天才发觉,怎么我用手计算的结果,跟软件差这么多,软件的所需製冷量低多了,差别在冻结(肉心温度-18度)与保温(库温)的概念不同,库温-18度不保证肉心-18度,只保证库温一直处在-18度左右。
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:55:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 10:46
别卖关子了,把资料拿出来供大家学习。

内地的网路计算软件都是肉心-18度,就是一般人所理解计算方法,但库温-18度那可是大学问,我也不会,只能靠软件。
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:58:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 10:46
别卖关子了,把资料拿出来供大家学习。

有时候-18度的冻肉入库,库温保持-18度,结果肉品所需热负荷(製冷量)竟然是负数,是肉品对冷库放冷,而不是冷库对肉品製冷。
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:02:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 10:46
别卖关子了,把资料拿出来供大家学习。


要学的东西真是太多。咱们只不过是混口饭吃的。
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:09:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 10:46
别卖关子了,把资料拿出来供大家学习。

这也是为何土木在线的师傅们给的建议差别这麽大,经验值与计算值不符,再加上库温-18度与肉心-18度,那就更各说各话了。
发表于 2015-1-19 11:39:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:37:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-19 11:39
意大利品牌厂家的配置就是一个照妖镜,
不服者可前来验试。

去把义大利品牌的-20度搞清楚吧,到底是库温还是肉心温度你都傻傻分不清,还说是照妖镜,是啊,对你是一面照妖镜。
发表于 2015-1-19 18:54:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:16 , Processed in 0.058699 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表