电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 影子A

冷库建设咨询

[复制链接]
发表于 2015-1-18 09:39:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-1-17 18:46
-18度库温,依据国标,180立方,
所需制冷能力是10kw左右。

依据国标

有国标吗?是猪肉,牛肉,鸡肉,鸭肉,鹅肉,老鼠肉,鳄鱼肉,人肉为基准?
发表于 2015-1-18 09:39:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 18:46
-18度库温,依据国标,180立方,
所需制冷能力是10kw左右。

你瞎掰功力了得。
发表于 2015-1-18 09:40:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-1-17 18:46
-18度库温,依据国标,180立方,
所需制冷能力是10kw左右。

风冷却,应采用15p半封压机。
水冷却,用10p即可

水冷风冷差这么多啊?
发表于 2015-1-18 09:42:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 18:46
-18度库温,依据国标,180立方,
所需制冷能力是10kw左右。

回答不出来就东拉西扯,找一些有的没的,人家是问排管,不会就闭嘴。
发表于 2015-1-18 09:44:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 18:46
-18度库温,依据国标,180立方,
所需制冷能力是10kw左右。

冷凝温度40度(水冷)跟50度(风冷)在相同蒸发温度下有差到50%制冷能力吗?
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:09:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-17 18:46
-18度库温,依据国标,180立方,
所需制冷能力是10kw左右。

好的 打算用15P半封压机 风冷
铝排管
发表于 2015-1-18 13:46:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-18 19:45:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-18 13:46
数据的测试分别是:
气温32度,
库温-18度,

就照你的设计:180/5=36吨,周转率20~30%,以20%好了,36*0.2=7.2吨入库量,不清楚楼主是温体肉还是冻肉,那就两种都算,一个25度入库,一个-5度入库,注意库温是-18度,不是肉是-18度,这是两个不同概念,这也是一般师傅给用户的设计,用户不会去测量肉的中心温度,只看温度计有无-18度。
发表于 2015-1-18 19:47:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-18 13:46
数据的测试分别是:
气温32度,
库温-18度,

是冻肉,一时忘了楼主有说明。
发表于 2015-1-18 19:48:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-18 13:46
数据的测试分别是:
气温32度,
库温-18度,

用15P,悲哀,楼主是赚得太多了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 01:04 , Processed in 0.060902 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表