查看: 10344|回复: 29

对膨胀阀阀口开启度的理解

[复制链接]
发表于 2015-1-9 16:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:50:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-9 20:09:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是楼主自己写的吧?

膨胀阀开启度是根据回气管温度变化的,刚起机回气管温度高膨胀阀是全开状态,随着回气管温度降低膨胀阀逐渐关小,楼主怎么搞越开越大?
发表于 2015-1-9 21:14:07 | 显示全部楼层
流量是根据装在回气管上的温感变化的。
发表于 2015-1-9 22:50:12 | 显示全部楼层
不知道该说啥子了,完全颠覆了我学的东西,你是想把大家都搅乱吗?
发表于 2015-1-9 23:11:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-9 23:44:48 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-1-9 20:09
这是楼主自己写的吧?

膨胀阀开启度是根据回气管温度变化的,刚起机回气管温度高膨胀阀是全开状态, ...

喝了二两,说句咸湿话你看见美 女时上大下也大就对了  过热度大阀内部顶针受到的力就大,下面流过阀的制冷剂就多或说大,就好比作手是过热度,用力大推门,门开得就越大一样道理,反之就小。学我儿子话说:你真笨!,刚起机回气管温度高它的过热度是大吧,压力是大吧,它打开是不是大,也就是你说的全开状态。随着回气管温度降低它的温度低(过热度小),它就关小。我就是这样去理解师父的话,如说错了你找师父理论去,再深的我理解不过来
 楼主| 发表于 2015-1-10 08:40:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-10 08:44:00 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-1-9 23:44
喝了二两,说句咸湿话你看见美 女时上大下也大就对了  过热度大阀内部顶针受到的力就大,下面流过阀 ...

你在打你师傅脸吗?

你师傅说的是“压差大 阀没完全打开”,看你说的是什么?
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:00:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 22:17 , Processed in 0.066254 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表