格力空调制热时报E4故障分析
       格力空调型号是RF16W,运行中报E4故障,观察因保护停机的室外机冷凝器上已挂满霜,再次启动运行发现室外机风扇不运转,查阅故障代码E4的含义大多数机型为室外机排气高温保护.打开室外机测量压缩机排汽温度传感器电阻,在环境温度为--5度的时阻值是24K,经过人为加热这个电阻值也呈现负温度线性变化,确认不是这里的问题.
在制热运行状态下启动空调,压缩机运行正常,测量控制室外机风扇的供电电源为0伏,判断故障为系统没有形成完好的热交换转换造成.
观察室内机运行时,辅助电加热交流接触器不工作,测量室内机控制室外机风扇的电压是0伏,测量辅助电加热交流接触器控制电压也为0伏,怀疑是室内机控制电路板有问题,拆下同型号机器运行正常的电路板更换,故障现象依旧存在.检查测量室内机外部元器件,发现蒸发器管路上的测温电阻为0,  蒸发器由于泄露有人工焊接现象,测温线路被高温烧的发生短路,更换这一线路后机器恢复正常.

原因分析:制热时生产厂家人性化的设计了室内机延时三分钟启动,前者由于是在夏天空调制冷状态下焊接蒸发器的,制冷时这个测温电阻不起作用.到了冬季制热时这个测温电阻起着检索压缩机运转是否运行正常,只有运行正常了这个电阻阻值就会发生变化,在满足条件后才给室内风机和辅助电加热交流接触器一个启动信号,制热状态开始运行.                                               

                                                
                                                  2015年元月2日
发表于 2015-1-7 18:53:51 | 显示全部楼层
好吧我来学习了
发表于 2017-12-12 21:27:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享,学习了。
发表于 2017-12-12 22:01:08 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2018-2-6 23:29:05 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2018-2-8 11:23:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2018-2-8 15:49:24 | 显示全部楼层
.检查测量室内机外部元器件,发现蒸发器管路上的测温电阻为0,
这是检测防冷风测温电阻吗?
发表于 2018-2-9 13:21:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2018-2-9 23:35:40 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2018-2-9 23:51:53 | 显示全部楼层
楼主说的是内机盘管温度传感器吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 21:53 , Processed in 0.061823 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表