冷凝器风量越大越好?

[复制链接]
发表于 2014-12-31 22:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 lkk 于 2014-12-31 22:42 编辑

https://www.dzdu.com/thread-381811-1-1.html


这是力搏特发的帖,我截录一段他的话:经商议,换冷凝器成本太高,决定将外风机的风量加大,应对散热量不足的问题。
  原外风机为两台风量10000m3的220v风机,换为两台风量12200m3的380v风机。
  风机压力控制器电路同步改进。



5.gif


由这篇文章就可以知道,一个没有制冷常识的人是多么可怕,尤其又自以为是到处鬼扯的。

发表于 2015-2-28 14:32:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-28 14:35:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-28 14:37:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-28 15:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-28 15:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-28 15:31:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-28 17:30:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-28 14:32
“液体过冷度”在成品制冷设备运行参数里,
是不可缺但又被人们忽略的重要参数之一。

过冷度增大,制冷能力增大,
过冷度减小,制冷能力减小。



你不是说过冷度增加,流速降低嘛,流速降低制冷能力增加?
 楼主| 发表于 2015-2-28 17:33:52 | 显示全部楼层


你这篇文章是说散热面积的相比较(135M2与120M2),不是说风量,照你这篇文章的说法,意思是说传热面积越大越好吗?这不是又赏了你一巴掌嘛,你不是说冷凝器过大,过冷度增加,补F过多,压缩机结霜,所以要装风机控制器嘛。你到底是吃错那份药,病情越来越严重。
 楼主| 发表于 2015-2-28 17:41:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-28 14:35
前边分析了常温下的过冷液体在冷凝器内的分布情况

此图则分析高温高压下的过冷液体在冷凝器内的分布情况 ...


麻烦你脑筋里想清楚了再来鬼扯蛋,一会说冷凝器过大过冷度过大不好,所以要装风机控制器,一会说传热面积越大越好越省电,再来又说过冷度增加流速降低,现在又说过冷度增加,制冷能力增加,去精神病院住几天啦,没钱我给,可怜你老婆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:53 , Processed in 0.077633 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表