楼主: 乌海宇翔

这机房空调怎么没风机控制器呢?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-12-26 19:23:53 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-25 23:14
你真有后福啊,年尾搞这大单出来,没酒肉吃都几难
再来多几张照片,例,外风机电箱盒内部,电箱盒两电 ...

每两个压缩机并在一起,每台机组6个压缩机,等我做完多拍几张照片让你看,不像你师傅只会发控制器,没点新鲜玩意
发表于 2014-12-26 22:35:07 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-12-26 19:23
每两个压缩机并在一起,每台机组6个压缩机,等我做完多拍几张照片让你看,不像你师傅只会发控制器,没点 ...

你现在也没有新鲜玩意,只是穿条花裙子罢了,只露小腿(鬼叫你不把内机外机控制盒内部全露出),别人见你象花姑娘,我见你还是猛男一头
你主题说没有风机控制器,我想应该有,就当你那外机电盒什么都没有,只有那两条由内机引上电览给两个风扇供电,这两电览内机一定有继电器控制这两风扇全开、一个开一个停,全停,这三个程序肯定有!继电器控制它可由装在内机阀前的管温感温包或压力开关通过CPU、集成电路的运放组成比较器来实现两继电器的三个风扇运行程序(这些任务交给搞电子部门干)。当两风扇都停了阀前温度还满足不了运行工况条件,就由CPU发出打开傍通阀来完成。唉!你是听不明这罗辑关系的
发表于 2014-12-26 23:34:19 | 显示全部楼层
这种大型空调,通电后外风机尽管转就是了,费那事搞控制器干嘛,它一直转有时候还嫌它不够卖力呢
发表于 2014-12-27 07:27:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-27 07:59:54 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-26 22:35
你现在也没有新鲜玩意,只是穿条花裙子罢了,只露小腿(鬼叫你不把内机外机控制盒内部全露出),别人见你 ...

接线盒只有接线端子
发表于 2014-12-27 08:42:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-27 09:37:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-27 09:40:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-27 10:39:07 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-25 21:16
生意搞成,可以大口肉、大碗酒了!

酒要65°的红星二锅头
 楼主| 发表于 2014-12-27 20:03:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-27 09:40
我这里的机器散热器在地下室,就得需要额外安装通风筒,加装换气风扇,与外界强制通风
本机的风机有无调节 ...

一会儿回去发个贴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 13:38 , Processed in 0.067641 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表