美的大3P空调制热效果差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-12-25 17:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
瑞丰制冷家电 发表于 2014-12-25 17:12
内机蒸发器热量传递不出去,蒸发器是不是脏,内风机的转速是不是低

蒸发器干净啊!外机也干净!
发表于 2014-12-25 17:42:52 | 显示全部楼层
哈尔的移动城堡 发表于 2014-12-25 17:27
周老师,我能再厚颜问下,这台美的空调的内管温头,阻值应该是多大的了?这空调是第三次去修了,单位里的 ...

管温传感器可能换小了……
是不是一开制热内机就工作?
 楼主| 发表于 2014-12-25 17:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
云知道 发表于 2014-12-25 17:42
管温传感器可能换小了……
是不是一开制热内机就工作?

嗯,一开就工作!难道要换10k的吗?
 楼主| 发表于 2014-12-25 17:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
云知道 发表于 2014-12-25 17:42
管温传感器可能换小了……
是不是一开制热内机就工作?

没有一开就动,我记错了,高手
发表于 2014-12-25 17:50:22 | 显示全部楼层
内机管温传感器一般为10K ,你换个5K的,电脑板检测反馈信号过大 , CPU以为蒸发器过热就停止给外风机供电
 楼主| 发表于 2014-12-25 18:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
linziweixiu 发表于 2014-12-25 17:50
内机管温传感器一般为10K ,你换个5K的,电脑板检测反馈信号过大 , CPU以为蒸发器过热就停止给外风机供电

多谢高手指教,回头我去换个试试!不胜感激!
发表于 2014-12-25 22:05:06 | 显示全部楼层
第一冷媒过量,第二看室内管温传感器
发表于 2014-12-25 22:52:45 | 显示全部楼层
你的周老师和我没关系,美的的外风机停转是正常的,我是常州苏宁的工程师,这个我不需要骗你,不过,你的周老师也许是个老师傅,我也做家电20多年了,就那么回事吧,呵呵。版主不要介意,
发表于 2014-12-25 22:55:23 | 显示全部楼层
这么简单的问题是不是搞复杂了,不就是室内机脏造成的吗?!在室内机管温捡测到蒸发器温度过高时CPU会发出信号控制室外机风机停转,让室内机的蒸发器温度及电流降下来,才会时转时停,只有在制暖会这样。
发表于 2014-12-25 22:56:26 | 显示全部楼层
再多说句话、这个不要问你周师傅了,和探头没关系,你的机器外风机是正常的。这个真的不需要骗你,我在苏宁做售后工程师快5年了,负责空调,电脑,液晶这块,这些东西我还是懂的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:52 , Processed in 0.055811 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表