中央空调从热力膨胀阀到蒸发器到压缩机回气管都结冰是什么原因?
发表于 2014-12-25 14:41:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-25 21:04:59 | 显示全部楼层
系统少氟,膨胀阀问题,气温低,水温低,都会从热力膨胀阀到蒸发器到压缩机回气管都结冰
发表于 2014-12-25 21:09:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-25 21:23:02 | 显示全部楼层
中央空调有很多种,以水系统来说大多是水质不好泥沙导致水路堵塞,蒸发器热交换差导致回气管结霜
发表于 2014-12-25 21:24:57 | 显示全部楼层
制冷设备版新手发帖先看一下
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=436548
(出处: 家电维修论坛)
楼主把这个贴看一下,说的不清楚很多人不会回帖的,瞎猜没意义
发表于 2014-12-25 21:36:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-25 23:38:02 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-12-25 21:23
中央空调有很多种,以水系统来说大多是水质不好泥沙导致水路堵塞,蒸发器热交换差导致回气管结霜

支持,热交换不良的可能性极大
发表于 2014-12-26 09:51:37 | 显示全部楼层
19770428 发表于 2014-12-25 21:04
系统少氟,膨胀阀问题,气温低,水温低,都会从热力膨胀阀到蒸发器到压缩机回气管都结冰

系统少氟

系统少氟不会如此。
发表于 2014-12-26 11:27:44 | 显示全部楼层
热交换不良,要用水清洗