5p空调排气温度过高

[复制链接]
发表于 2014-12-15 19:15:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台5p的海尔柜机去年安装后没用,现在使用不制热,经查四通阀串气,更换后制热正常,可是排气管和压缩机温度特别高,工作二十分钟后停机,分析是排气温度过高引起的保护停机。工作时环境温度5度,排气压力20公斤,电流8.9安。怀疑是压缩机缺油引起,但这是一台新机按说不应该缺油的。明天准备先加一纸机冷冻温然后抽真空加氟。请问各位师傅:还有什么情况会引起排气温度过高?
发表于 2014-12-15 19:17:13 | 显示全部楼层
氟没加够!
发表于 2014-12-15 19:17:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺1个压力的氟利昂
 楼主| 发表于 2014-12-15 19:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
我试过加到二十一公斤可还是那样,我们这里环境温度低,一般加到十九效果就挺好了
发表于 2014-12-15 19:20:40 | 显示全部楼层
世兴jzkt 发表于 2014-12-15 19:17
缺1个压力的氟利昂

有没有排气传感器。如果没有就不是缺氟,查检测压力开关
发表于 2014-12-15 19:20:56 | 显示全部楼层
有没有排气传感器。如果没有就不是缺氟,查检测压力开关
发表于 2014-12-15 19:21:17 | 显示全部楼层
定量加试试,。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-15 19:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
有排气管温传感器,拔了后不停机,由此分析是传感器检测到排气管温度过高而保护停机。
发表于 2014-12-15 19:43:23 | 显示全部楼层
制热温度过高可能是氟加多了,也可能是内机蒸发器或滤网太脏了,还有内机风机不转或风力小,不能散热
 楼主| 发表于 2014-12-15 20:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢上面几位兄弟的帮忙可是以上的原因都可以排除