    1、油分离器的操作管理

    氨活塞机组通常使用的洗涤式油分离器。在正常运行中,进、出气阀和供液阀开启,放油阀关闭。根据开机时间长短和机器的耗油量及油分离器下部存油情况确定是否放油,通常每周1~2次。螺杆机组自身带的油分离器不用放油。氟活塞机组通常使用过滤式油分离器。在正常运行中,进、出气阀开启,手动回油阀关闭。自动回油阀周期性打开,回油时由于内部高压过热蒸气的作用使回油管变热,不回油时应是冷的。因此回油管油周期性发热说明油分离器自动回油装置工作正常,否则表示发生故障。发生故障时,为保证运行正常,应定期开启手动回油阀进行回油,并且注意防止大量高压蒸气进入曲轴箱。

    2、高压贮液器的操作管理

    贮液器在运行前,放油阀和放空气阀应关闭,压力表阀、均压阀、安全阀前的截止阀和液面指示器的阀门必须全开,运行时,打开进、出液阀。如几台贮液器同时使用时,应开启液体和气体均压阀,使压力和液面平衡。另外液面应保持在40%~60%,最低不低于30%,最高不超过70%,压力不超过1.5MPa。有油或空气应及时放出。

    贮液器停止使用时,应关闭进、出液阀,贮存液量不应超过70%,与冷凝器间的均压管不应关闭。长期停机时,应尽可能将制冷剂抽回贮液器中,以防止其他设备泄露造成损失。收回制冷剂后,除压力表阀,安全阀前截止阀,液面指示器阀打开外,其余全部关闭。

    在中小型氟制冷系统中,往往冷凝期间做贮液器,长期停机时,液体收回至冷凝器中贮存。

    3、中间冷却器的操作管理

    中间冷却器的供液由手动调节阀和液位控制器控制,液面水平控制在指示器高度的50%左右。高压机吸气温度应比中间压力下的饱和温度高2~4℃,中间压力应调整为最佳中间压力。使用手动调节阀供液时,应根据指示器的液面高度和高压机的吸气温度来调整供液阀的开启度;同时根据低压机耗油量按时放油。

    中间冷却器停止工作时,中间压力不应超过0.6MPa,超过时应采取降压或排液措施。

    4、冷风机的操作管理

    启动前应先检查风机的情况,叶片转动应灵活。风机启动后,应先开回气阀再开供液阀。运行中翅片管组应均匀结霜,若不均匀,应调整供液量;若霜层太厚,需及时融霜。

    冷风机的淋水管的喷水孔和下水管道都应保养良好,定期检查和清理水道,保持畅通。  

    5、冷却排管的操作管理

    首先根据冷却排管结霜的情况判断供液量的多少,其次应及时融霜并放油。除霜时,严禁用重物敲打排管,有热氨融霜的可在冲霜时放油,否则需在排管最低位置设放油阀定期放油。同时,还要保护排管免遭机械撞击。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-11 16:45 , Processed in 0.050112 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表