楼主: 力博特

压力-温度混合型冷凝风机风量控制器

[复制链接]
发表于 2014-12-13 10:47:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-12-13 10:44
那条线呀?是不是这条

高压从0.3MP一直到1.1MP(R-134A),你说冷凝温度20度是不是有了。
发表于 2014-12-13 10:48:10 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-13 10:44
那条线呀?是不是这条

高压0.3MP冷凝温度9度(R-134A)
发表于 2014-12-13 10:58:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-12-13 10:44
那条线呀?是不是这条

你师父还有一张一模一样的,差别COP改成KW(制冷量)。
发表于 2014-12-13 10:58:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-13 10:48
高压0.3MP冷凝温度9度(R-134A)

那是取半山腰那段风水最好,这是134的,这是高压,低压呢?其它制冷剂又是舍样的
发表于 2014-12-13 11:01:10 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-13 10:48
高压0.3MP冷凝温度9度(R-134A)

说错了,应是0.6—0.7mpa风水最好
发表于 2014-12-13 11:02:32 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-13 10:58
那是取半山腰那段风水最好,这是134的,这是高压,低压呢?其它制冷剂又是舍样的

他这张图是把过冷度与蒸发温度固定,所以才能做比较,否则是无法比较的,所以这张图只是选择设计条件的参考,就跟压缩机目录一样,不是制冷量变化的参考,没有将过冷度与蒸发温度固定是无法比较的,所以看压缩机目录来比较气温高低时的能力是不正确的。
发表于 2014-12-13 11:06:23 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-13 11:01
说错了,应是0.6-0.7mpa风水最好

这也是压缩机目录为何只标示到冷凝温度30度,要更低冷凝温度能力可以比对右边较高冷凝温度,这就是抛物线。
发表于 2014-12-13 11:09:34 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-13 11:01
说错了,应是0.6-0.7mpa风水最好

R-134A  高压0.6~0.7MP,冷凝温度约30度,所以说在一个最高气温18度(18+12=30)的地区,选冷凝温度30度有最大制冷量。但现在除了北极地区国家,哪有可能18度,几乎都选择50度以上了(风冷凝器)。
发表于 2014-12-13 11:12:10 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-13 10:58
你师父还有一张一模一样的,差别COP改成KW(制冷量)。

是啊,图型一样,只是COP改成KW(制冷量),从1230到1260 Q/KW
发表于 2014-12-13 11:12:33 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-13 11:01
说错了,应是0.6-0.7mpa风水最好

你师父的程度太差了,又刚愎自用不学习,老以为自个是大师,真的比小师傅还不如。太差劲了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:42 , Processed in 0.054401 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表