查看: 2838|回复: 11

中央空调系统故障

[复制链接]
发表于 2014-12-11 13:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
吉荣中央空调制冷模式热力膨胀阀,分液器,蒸发器,压缩机都结霜是什么原因?
发表于 2014-12-11 14:08:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-11 14:37:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-11 14:41:16 | 显示全部楼层
这种低温天气制冷模式,当然会结霜,翅片都结霜了热交换差,其他的能不结霜吗?
发表于 2014-12-11 14:42:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 14:08
如果是制冷状态。

当气温远低于25度,冷凝风机不受控制,会出现缺氟现象。

你都知道人家去补f了?不补f也会结霜。
发表于 2014-12-11 14:46:06 | 显示全部楼层
气温低蒸发温度跟着降低,蒸发器翅片就容易结霜(翅片间距小),风道受阻,霜越结越厚,最后风道阻塞,热交换变差,制冷变差,冷媒延后蒸发,霜一直结到压缩机。
发表于 2014-12-11 14:48:41 | 显示全部楼层
这种天气还需制冷,不会又是机房空调吧。
发表于 2014-12-11 14:51:27 | 显示全部楼层
机房空调那就要风机控制器,控制冷凝温度不过低(蒸发温度不过低),使蒸发器不结霜就ok了。
发表于 2014-12-11 14:52:53 | 显示全部楼层
如果不是机房空调,那就是使用不当,天气这么冷还吹什么冷气?
发表于 2014-12-11 20:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽