 楼主| 发表于 2014-12-8 21:38:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运动天使 发表于 2014-12-8 21:30
为何有的制冷设备用双毛细管,而不用一个内径较大的毛细管?
  如果毛细管不到1米长,没法在回气管绕, ...

你看双毛细管是否配合双蒸发器,如果是单蒸发器配双毛细管那是多此一举,除非找不到更大内径的毛细管,如果毛细管真绕不到回气管,可以加长10%长度,提高回气过热度(回气管温度),不结霜只结露也是可以防止液击。
发表于 2014-12-8 22:05:17 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-8 21:38
你看双毛细管是否配合双蒸发器,如果是单蒸发器配双毛细管那是多此一举,除非找不到更大内径的毛细管,如 ...

谢谢  有台设备毛细管加长了,结果压缩机烧了,厂家说毛细管过长,回气温度过高,压缩机得不到冷却?他说的有没道理?
 楼主| 发表于 2014-12-9 08:54:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运动天使 发表于 2014-12-8 22:05
谢谢  有台设备毛细管加长了,结果压缩机烧了,厂家说毛细管过长,回气温度过高,压缩机得不到冷却?他说 ...

毛细管加长是在原厂的基础上加长,不是自个配的过长,自个配的是没设计基础,爱配多长就多长,当然会过长造成压缩比过高。
发表于 2014-12-9 20:08:11 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-9 08:54
毛细管加长是在原厂的基础上加长,不是自个配的过长,自个配的是没设计基础,爱配多长就多长,当然会过长 ...

谢谢 1;不同型号的压缩机,压缩比是不是固定的?
     2;另外厂家说有高温  中温  低温压缩机,他们说不同的温度要配不同温度的压缩机,   想请教师傅高温 低温压缩机本质有何区别?
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:36:43 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2014-12-9 20:08
谢谢 1;不同型号的压缩机,压缩比是不是固定的?
     2;另外厂家说有高温  中温  低温压缩机,他们 ...

压缩比跟你的设置温度有关,设置温度越低蒸发温度设计就越低,而蒸发温度的设计又跟你物品冷冻时间有关,以及冷库的漏热量有关,漏热量越大,温差越大,蒸发温度设计就越低。所以一切都是看实际需求,低温机的阀片是碟形,在低温使用温度(高压缩比)有较高排气容积效率,所以在低温时有较高能力,高温机刚好相反,低温机一般使用在低温保温,不做低温冷冻,低温冷冻降温用中温机。
发表于 2014-12-10 22:31:25 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-10 11:36
压缩比跟你的设置温度有关,设置温度越低蒸发温度设计就越低,而蒸发温度的设计又跟你物品冷冻时间有关, ...

谢谢 冰箱  冷饮机的压缩比都不能高于1:10是否适用于所有的这冷设备?
 楼主| 发表于 2014-12-10 22:35:10 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2014-12-10 22:31
谢谢 冰箱  冷饮机的压缩比都不能高于1:10是否适用于所有的这冷设备?

照规定压缩比超过10,最好是改成二级式。单级不合适。
发表于 2014-12-10 22:44:19 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-10 22:35
照规定压缩比超过10,最好是改成二级式。单级不合适。

谢谢 我这有台设备 东贝R22压缩机,容积30L左右,要求-20度恒温,也就是压缩机一直运转,温度过低就加热。  前段时间加长毛细管后用了1月左右压缩机就坏了。
      这次测试冷凝器末端和回气压力,  如果是10;1压缩机是不是就不会坏了?
 楼主| 发表于 2014-12-10 22:49:37 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2014-12-10 22:44
谢谢 我这有台设备 东贝R22压缩机,容积30L左右,要求-20度恒温,也就是压缩机一直运转,温度过低就加热 ...


不用加热吧,加根毛细管在高压管与回气管之间卸载就可以了,-20度打开电磁阀让毛细管卸载。不光是压缩比还包含过冷度大小。
发表于 2014-12-11 21:59:31 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-10 22:49
不用加热吧,加根毛细管在高压管与回气管之间卸载就可以了,-20度打开电磁阀让毛细管卸载。不光是压缩 ...

谢谢  这样测压缩比不行  ,最怕会压缩机,过冷度有不能量化【测不出来】,怎样在原系统的基础上,给毛细管长度【原因东贝R22小功率的压缩机已经不生产,只能换大功率二分之一P的】,怎样做不烧压缩机?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:40 , Processed in 0.054469 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.