一台老柜式空调,高压管很热,电流正常、内外机都不脏、风量也很大,就是不太热(温风)是咋回事啊???开了很长时间了!
发表于 2014-12-6 20:16:45 | 显示全部楼层
现在天气冷了,室外低于0度时制热不会好到哪里去。
发表于 2014-12-6 20:41:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把风调小点    试试
发表于 2014-12-6 20:44:33 | 显示全部楼层
移机吗  粗管瘪了
发表于 2014-12-6 20:45:25 | 显示全部楼层
看电加热工作吗
发表于 2014-12-6 20:49:16 | 显示全部楼层
压力多少,压机工作吗?内机管温头子呢,看看内机管子有没有一段热一段不热的情况
发表于 2014-12-6 23:00:30 | 显示全部楼层
电流压力是否正常

发表于 2014-12-6 23:01:30 | 显示全部楼层
有可能缺氟
发表于 2014-12-7 08:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题其实是个很常见的问题,打开内机你就知道了。灌流风机叶轮脏了。
发表于 2014-12-7 08:46:06 | 显示全部楼层
换管,加氟。在整机清洗。包爽