3台5匹空调可否使800平方药品库房冬天维持0度以上温度?

[复制链接]
发表于 2014-12-2 12:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3台5匹空调可否使800平方药品冬天维持0度以上温度?环境温度平均按-15度,药品库房制热,不知道大师可以计算制热不?
发表于 2014-12-2 12:46:02 | 显示全部楼层
楼主你在开玩笑嘛?
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:52:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
星光里 发表于 2014-12-2 12:46
楼主你在开玩笑嘛?

是真的,一会就去看空调
发表于 2014-12-2 12:53:03 | 显示全部楼层
5匹最大80平米
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:54:02 | 显示全部楼层
星光里 发表于 2014-12-2 12:46
楼主你在开玩笑嘛?

3台扬子5匹空调准备出手,不知道天冷时的使用效果怎么样
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:55:11 | 显示全部楼层

现在是维持0度以上,不上冻就可以
发表于 2014-12-2 12:56:01 | 显示全部楼层
一点效果都没有。
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:13:29 | 显示全部楼层
说不行的就说说几台5匹的可以,比正常使用制热的要求低多了 ,房间温度0度以上8度以下就可以
发表于 2014-12-2 13:49:34 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-12-2 13:13
说不行的就说说几台5匹的可以,比正常使用制热的要求低多了 ,房间温度0度以上8度以下就可以

环境温度-15度要空调制热太不实际,空调机最低使用蒸发温度-10度,要在-15度环温吸热,蒸发温度至少-20度,早已低于最低使用蒸发温度,况且-20度蒸发温度的制冷量也很低。干脆买些电暖炉还实际。