三菱电机5P空调P8代码含义

[复制链接]
发表于 2014-11-28 18:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助各位我换了一个5P空调压缩机换完之后偶尔会显示p8.也会有效果的,外机图纸和代码表被安装工撕走了所以不知道P8含义
发表于 2014-11-29 06:50:28 | 显示全部楼层
百度收的
根据三菱空调型号不同,显示P8故障代表的故障也不同,下面为你一一列出来:P8故障指示内容是高低压保护、室外冷凝器高温保护关压缩机、室外排气温度过高关压缩机、压缩机顶部温度保护、化霜保护或防冷风关机、反相较为常见!
发表于 2014-11-29 09:16:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有些人很无耻,喜欢撕图纸。如果是定频机,就做个通捡。
发表于 2016-3-4 18:48:05 | 显示全部楼层
我修过这个故障,P8代码为管温传感器故障及外机控制故障,首先先要确认管温传感器是否正常,其次检查外机控制部分,接触器等等是否正常,我遇到的正好是接触器咬死,更换接触器后就正常了,希望对大家有帮助
发表于 2016-8-14 10:21:17 | 显示全部楼层
正在维修同一故障的三菱机,显示P8 ,经检查室外机组主板坏
发表于 2017-2-21 18:01:57 | 显示全部楼层
解决了吗?
  我也遇到同样问题,求回复?
发表于 2017-12-2 22:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
同一个问题,还没修好,求修复过程
发表于 2019-2-21 12:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
正在维修同一故障的三菱机,开机几分钟后,显示P8,室外机风扇及压宿机都不工作,求解?
发表于 2019-2-22 15:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
正在维修同一故障的三菱机,开机几分钟后,显示P8求回复!,
发表于 2019-3-15 13:49:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 2823261640 于 2019-3-15 13:54 编辑

外机板过零触发信号有误,测波形信号一百赫五伏有? 首先我们要了解P8故障代码属于什么含义,代表着什么故障呢?根据三菱空调型号不同,显示P8故障代表的故障也不同,下面为你一一列出来:P8故障指示内容是高低压保护、室外冷凝器高温保护关压缩机、室外排气温度过高关压缩机、压缩机顶部温度保护、化霜保护或防冷风关机、反相较为常见!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 05:00 , Processed in 0.059765 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表