楼主: 力博特

膨胀阀的选型与计算

[复制链接]
发表于 2014-11-27 09:27:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器


再请问-10度液体温度,如果照你的逻辑,那最低冷凝温度不就-5度了,那其他+60,+55,+50,,,,是干啥用的?你说说啊?都用不到了列出来干啥?
发表于 2014-11-27 09:35:30 | 显示全部楼层

要真以ZR160最低冷凝温度也应该是43.5KW,也不是45KW。既然都计算到小数点第一位。
发表于 2014-11-27 09:40:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么是最低冷凝温度?一个系统刚开机时的冷凝温度最高,因为热负荷最大,当负荷逐渐降低,冷凝温度也逐渐下降,一直到稳定时的最低冷凝温度,这时得过冷度约就是设计的5度,也就是设计的条件,说的应该是这个意思。
发表于 2014-11-27 09:42:32 | 显示全部楼层

别再丢人现眼了,机房空调的设计条件就是跟一般家用舒适空调不一样,网路上的资料也说有区别。
发表于 2014-11-27 09:46:10 | 显示全部楼层

如果都以30度冷凝温度当基准,那下方那些压差修正系数怎么用?就只用一个压差?悲哀啊!程度真的差劲。
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:52:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-27 09:55:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-27 09:52
你傻啊,那个25度是阀前液体温度,不是最低冷凝温度

8.gif


这个最低冷凝温度几度?不是25度吗?液体是20度。
发表于 2014-11-27 09:57:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-27 09:52
你傻啊,那个25度是阀前液体温度,不是最低冷凝温度

不晓得谁傻?
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:58:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-27 10:03:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-27 09:52
你傻啊,那个25度是阀前液体温度,不是最低冷凝温度

我就问你其他的修正系数是干啥用?都订死一个标准,还列出来做什么?你教一下该怎么用?