力搏特大师说:-15度的库可以设计蒸发温度-5度

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-11-22 14:12:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-22 07:49
楼主的的这个主题,是将我的原话给偷梁换柱了。

我的原话是:

我真怀疑你是否是带把的?怎么说过的话都能全盘否认,要不要去检查一下?
发表于 2014-11-26 13:25:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:37:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-26 13:25
以3p谷轮半封压机为例,-18度库温。

在冷凝温度50度,蒸发温度-25度时,其制冷能力为2550w

2550配5200,你说夏天蒸发温度下的来吗?就好比你把毛细管加大加粗,你说夏天蒸发温度下得来?5200W你说原本设计的冷凝器散热够吗?我真的难以相信你的程度会如此之差。冬天温差扩大,散热问题被掩盖(我说过N次了),那个楼主是购买一体机,就如同香蕉库,夏天一到蒸发温度降不下来,冷凝器散热不足,只好缩小阀芯配合改为原先0~5度冷藏库。
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:40:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-26 13:25
以3p谷轮半封压机为例,-18度库温。

在冷凝温度50度,蒸发温度-25度时,其制冷能力为2550w


那干脆用4号芯不是更好。你20几年是怎么混的?除了国企能收留你外,你这种程度以及不知悔改的心态,真的你是无法在外头混的,一脚就被踢开。
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:42:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-26 13:25
以3p谷轮半封压机为例,-18度库温。

在冷凝温度50度,蒸发温度-25度时,其制冷能力为2550w

像你这种人不用试用期3个月,一星期就叫你卷铺盖回家。
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:53:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-26 14:57 编辑
力博特 发表于 2014-11-26 13:25
以3p谷轮半封压机为例,-18度库温。

在冷凝温度50度,蒸发温度-25度时,其制冷能力为2550w


投桃报李的香蕉库,购买的也是一体机,我一时失察忘了考虑原厂的冷藏库设置是0~5度,只顾着12度香蕉库,把蒸发温度由原先0~5库温的-5度,升高为12度库温的0度,所以压缩机能力取0度蒸发温度取大了,制冷量大阀芯成了2号,当时是秋冬季节,所以投桃报李说制冷速度很好,但一到夏天就出问题温度下降不了,只能约20度左右,他都说要退钱给用户,我说把阀芯改成1号就成,就没问题了,差别只是效能差(COP低),这个例子就跟我昨天发的文章吻合,冬天气温低散热问题被掩盖,一到夏天问题就出现。
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:56:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-26 13:25
以3p谷轮半封压机为例,-18度库温。

在冷凝温度50度,蒸发温度-25度时,其制冷能力为2550w

不也跟你这个问题楼主的说法吻合,制冷效果挺好的,半个多小时降至-18度。
发表于 2014-11-26 15:03:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-26 15:07:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:16:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-26 15:18 编辑
力博特 发表于 2014-11-26 15:03
就以这个例子来说明:
  15个立方 库温要求-15到-20 3P的空调式外机 蒸发器用的是风冷DD22 膨胀阀是TX2 3# ...


3P的空调式外机就是一体机,压缩机跟冷凝器都配好了,你改不了,5200-2550=2650W多出的2650W冷凝器如何增加散热?不可能,一体机都已经配好了,除非你拆了自个配,自个配那还要买一体机干啥,所以气温高低起到决定性因素,厂家机组设计都是以最严苛(最高环境温度)温度设计,假设冷凝温度设计45度,气温33度,温差45-33=12度,楼主刚好是现在秋冬季节低温时装机(气温10度),与冷凝温度的温差由原先12度,升高为45-10=35度,冷凝器散热面积不变,风量不变,散热量=面积*温差*热传系数,散热能力提升35/12=2.9倍,而你加大阀芯增加的制冷量是2650W,增加约1倍,但散热能力提升约3倍,所以说蒸发温度才会-37度,都有点因冷凝器过大的压损造成低压0.2KG。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:04 , Processed in 0.061010 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表