一台空气能排气温度保护,高压13公斤,低压7公斤,用膨胀阀节流的,请问大师们什么问题
发表于 2014-11-20 22:35:22 | 显示全部楼层
排气温度过高保护,只有两种可能,一个是压缩比过高,另一个是回气过热度过高,你压缩比低(14/8=1.75),所以应该是回气过热度过高,
发表于 2014-11-20 22:37:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感觉是蒸发器过大,或者空气温度过高。
发表于 2014-11-20 23:00:40 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-20 22:35
排气温度过高保护,只有两种可能,一个是压缩比过高,另一个是回气过热度过高,你压缩比低(14/8=1.75),所 ...

那不是13KG/7KG吗?怎么成14/8了?
 楼主| 发表于 2014-11-20 23:25:06 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-20 22:35
排气温度过高保护,只有两种可能,一个是压缩比过高,另一个是回气过热度过高,你压缩比低(14/8=1.75),所 ...

是缺氟吗?
发表于 2014-11-21 09:23:18 | 显示全部楼层
chaseup 发表于 2014-11-20 23:00
那不是13KG/7KG吗?怎么成14/8了?

压缩比=绝对高压/绝对低压,所以必须将表压+大气压=绝对压力,所以各加约1KG。
发表于 2014-11-21 09:23:52 | 显示全部楼层

不会是缺F,缺F低压不会有7KG这么高。
发表于 2014-11-21 17:31:36 | 显示全部楼层
也有可能是系统里有空气或者不凝性气体,造成回气过热度过高。
发表于 2014-11-21 18:56:26 | 显示全部楼层
排气温度与压缩比Pk/po及吸气温度有关,13/7压缩比不大。应是吸气温度高造成或系统有空气。
发表于 2014-11-21 19:09:56 | 显示全部楼层
压缩比=冷凝压力/蒸发压力。冷凝压力=制冷剂气体在冷凝器中冷凝时的温度对应的压力。蒸发压力=制冷剂在蒸发器内汽化时的温度对应的压力。书上说的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:12 , Processed in 0.070203 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表