想做个三十几方的中低温库听听本版师傅建议

[复制链接]
发表于 2014-11-19 21:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人安装维修还行。现在厂里打算做个3.6*5*2.2M库温-15的小冷库。库里还有个2005年买的DD56/32平方蒸发器两风机、三融霜电热管、进口12、回气28.师傅们看看这个行不行?另外外机用5匹的话够不够、怎么选?现有两个丹佛斯内平衡、一个外平衡膨胀阀。两个2号。一个4号、阀芯。
发表于 2014-11-19 21:14:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-19 21:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
40立方,5.6千瓦,配4P差不多,3号芯,放货不多,开门少马马虎虎
发表于 2014-11-19 21:19:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-19 21:34:03 | 显示全部楼层
以前那个DD56就是配美优乐MT64的。那是一个冷库的机组坏了就用了这台外机。蒸发器是盘管的。
发表于 2014-11-20 16:51:15 | 显示全部楼层
40立方用5P可以,5P制冷量约5264W(冷凝温度50度,蒸发温度-20C),所以用DD5.6KW可以,阀芯用3号,2号与4号都不适合。
发表于 2014-11-20 17:47:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-20 19:22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-20 19:23 编辑
力博特 发表于 2014-11-20 17:47
MT64压机,制冷能力最大可达12kw,
应该使用5号芯,
使用4号芯也可。


1.gif 2.gif 3.gif


你真的是一个坏蛋,处处害人,哪里来的12KW。
发表于 2014-11-20 19:26:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-20 17:47
MT64压机,制冷能力最大可达12kw,
应该使用5号芯,
使用4号芯也可。

楼主需求是-15C,蒸发温度设计至少得-20C吧,冷凝温度(TC)由30~50度,制冷量哪个是12KW?最多就是6010W,你真的是害人不浅啊。
发表于 2014-11-20 19:30:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-20 17:47
MT64压机,制冷能力最大可达12kw,
应该使用5号芯,
使用4号芯也可。

P.F是制冷能力(cooling capacity),单位W,P.A是输入功率(power input),单位KW。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:17 , Processed in 0.071804 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表