冷库散热器移机管道加长

[复制链接]
发表于 2014-11-13 12:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷库的冷疑器移机   需要加长8米管,5P雪梅503FSV2-F 压缩机,本人没搞过冷库,只在网上学了点皮毛,问下F是否能回收,回收到哪里。割管前测好低压压力,高压压力,接好管后加回原来的压力可以了没。还需要注意些啥,各位师傅指点下,谢了。 MP{}[]CIGULK`PWWG{03%.jpg
发表于 2014-11-13 12:50:05 | 显示全部楼层
只需加长管道补不补制冷剂无所谓的。
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:53:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
家电维修@神 发表于 2014-11-13 12:50
只需加长管道补不补制冷剂无所谓的。

高压管都割断了    制冷剂往哪收啊
发表于 2014-11-13 13:22:36 来自手机 | 显示全部楼层
能收到储液罐啊,我记得LKK大师发的一个帖子,好像是说冷凝器离压缩机远的话,要加粗排气管。
 楼主| 发表于 2014-11-13 13:47:58 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-11-13 13:22
能收到储液罐啊,我记得LKK大师发的一个帖子,好像是说冷凝器离压缩机远的话,要加粗排气管。

不对把,加粗排气管那压机不更受力了
发表于 2014-11-13 13:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
把回油做好就行了。
 楼主| 发表于 2014-11-13 14:21:12 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-11-13 13:50
把回油做好就行了。

回油?回气管的油?咋做呢
发表于 2014-11-13 15:09:22 | 显示全部楼层
新街家电修理 发表于 2014-11-13 13:47
不对把,加粗排气管那压机不更受力了

加粗排气管一号,减少压力损失,不可能完全把冷媒收到储液罐,外移之后多少得补点冷媒。
发表于 2014-11-13 15:17:23 | 显示全部楼层
新街家电修理 发表于 2014-11-13 14:21
回油?回气管的油?咋做呢

先关闭高压液管电磁阀,之后接上低压表,开启压缩机,等低压压力接近0时关机,再等几分钟,低压如果上升再开机,低压接近0再关机,如果压缩机是做低压停机控制,可以先把压力开关短接,如此数次直到低压不再回升,之后关闭储液罐进气阀门,然后拆管移机,移机完后,由高压排气管抽空(记得打开阀门三通),抽空完后关闭阀门(退到底),电磁阀通电,开机运转补F。
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:59:08 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-13 15:17
先关闭高压液管电磁阀,之后接上低压表,开启压缩机,等低压压力接近0时关机,再等几分钟,低压如果上升 ...

由高压排气管抽空(记得打开阀门三通),  这句话的意思说的是冰箱那种加液表的三通吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:37 , Processed in 0.065604 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表