小弟是新手,有个小冷库要移,大师们,我要注意什么?谢谢
发表于 2014-11-6 09:45:59 | 显示全部楼层
看压缩机机组在哪儿?如果是连着库板(上方顶板),那就机组连库板一起拆下,如果是风冷蒸发器,刚好也在冷凝机组下方,连在一块那就更省事了,如果不是连在一块,要先收F至冷凝器,储液罐,先拆顶板,再拆侧板,最后再拆底板,做记号别搞混了,拆完后如果要重新组合,要先架设地板水平,这样比较容易组合,之后反过来由底板,侧板,顶板组合起来。

评分

参与人数 2威望 +3 金币 +1 幽默 +3 收起 理由
houxiaozi + 1 + 3 很给力!
乌海宇翔 + 2 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-11-6 09:50:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了
发表于 2014-11-6 09:59:10 | 显示全部楼层
如果是很旧的库,库板已变形,比如发泡进水膨胀,这样要再组合起来不容易,可以把膨胀的发泡割除,让板与板的缝隙密合点,钩子也比较容易勾到,要真勾不上,勾一个钩子也可以,最后组合后稍微摇晃几下,看结不结实。

评分

参与人数 1威望 +1 幽默 +3 收起 理由
houxiaozi + 1 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-6 22:00:16 | 显示全部楼层
很强大的说。
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:41:45 | 显示全部楼层
冷库的蒸发器比压缩机冷凝器的位置都高,有没有影响?各位师傅,求解答
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:11:35 | 显示全部楼层
怎么没人回