今天早上维修一台20匹冷水机该机使用两个10日立压缩机独立系统,故障电源缺相,检查电源并没有发现问题,更换相续保护器修复,修复后试机发现机器不正常,压缩机结冰了,问用户该机以前就有这问题。高压1.3MPA,低压0.3,正常,,个人认为是水炮堵了但本人不知怎样清洗(水炮是纯钛不能拆开)
TMID`K8O9GQSAZS)LB~2~AK.jpg
WZSAWU7XG([G10BKXZ]}W0M.jpg
43JUQA)~]3%V5P]_6~9DVKL.jpg
发表于 2014-11-5 12:14:10 | 显示全部楼层
换热效率下降了!主要看是哪种形式的换热器,要么是膨胀阀坏了。
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:18:28 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-11-5 12:14
换热效率下降了!主要看是哪种形式的换热器,要么是膨胀阀坏了。

纯钛全封闭,只有水出入口和冷媒出入口,用于冷却稀硫酸,
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:20:39 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-11-5 12:14
换热效率下降了!主要看是哪种形式的换热器,要么是膨胀阀坏了。

怎样可以判断膨胀阀好坏,该机高压1.3低压0.3
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:23:53 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-11-5 12:14
换热效率下降了!主要看是哪种形式的换热器,要么是膨胀阀坏了。

两台机组的蒸发器都在同一水炮内,另一台压机正常,该机还可以制冷,只是慢了点
发表于 2014-11-5 12:27:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:33:51 | 显示全部楼层

开机一分钟就结冰了,水温还在25度,
发表于 2014-11-5 12:42:07 | 显示全部楼层
只要冷就行别的不用管
发表于 2014-11-5 13:48:34 | 显示全部楼层
制冷剂加多了,要不就是膨胀阀开的太大
发表于 2014-11-5 14:35:44 | 显示全部楼层
放点雪种试试,或者调下膨胀阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 10:06 , Processed in 0.074434 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表