请问大师们,我这空调制冷正常嘛?电流2.96A,低压6.5

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国庆联赢科技 发表于 2014-10-29 21:57
同意七楼说的!

请问这这位师傅,那应该是多少才算正常。
发表于 2014-10-30 14:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
压力有些偏高,不超过5,5KgfCm2
发表于 2014-10-30 19:43:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能外机要清洗了。
 楼主| 发表于 2014-11-1 21:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
张安民 发表于 2014-10-30 14:40
压力有些偏高,不超过5,5KgfCm2

那请问下这应该问题出在哪里,内外机不脏,没加过雪种
 楼主| 发表于 2014-11-1 21:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2014-10-30 19:43
可能外机要清洗了。

那请问下这应该问题出在哪里,内外机不脏,没加过雪种
发表于 2014-11-1 21:17:23 | 显示全部楼层
多的不說,你找個壓機換上去肯定ok,
发表于 2014-11-1 21:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
不正常,电流和压力不成比例,再说平衡压那么低运行压力偏高了
发表于 2014-11-1 21:19:32 | 显示全部楼层
即使你加液,電流也逹不到額定值,我試過
发表于 2014-11-1 21:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
这参数估计压缩机汽液分离器微堵了,看看汽液分离器什么现象便知
发表于 2014-11-1 23:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
电流小,压力大,不正常。这种压力,压缩机应该过流保护才对。制冷也不该正常。