冷库温度降温慢,耗电量大

[复制链接]
发表于 2014-10-31 12:05:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在是什么问题?我也是广东的。
发表于 2014-10-31 13:00:19 | 显示全部楼层
GDLPPPIDR 发表于 2014-10-30 20:55
环境温度29,昨天又去看了一下,周期设置为6,化霜温度设置为15,化霜时间设置为25,开机温度设置为-12,停 ...

看一下化霜时有无化干净,时间和温度都可以调大一些,正常工作后不要让压缩机结霜
发表于 2014-10-31 13:01:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-10-28 15:43
lkk,有活干了,你跑不掉了

环境温度29度,高兴早了吧
发表于 2014-10-31 18:55:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-31 20:36:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-31 18:55
要了解冷凝温度与过冷度对耗电量的影响,需要从制冷能力的变化规律谈起。
没有需求,我也不费那口舌了。 ...

霜堵不也同样高低压低 压缩机结霜,你就知道整报纸
发表于 2014-10-31 22:50:22 | 显示全部楼层
霜是肯定没有的。化霜结束10℃。但认同霜堵高低压低。
发表于 2014-11-1 07:49:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-1 08:04:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-1 08:12:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-1 08:04
你通过遮挡散热片收氟的那套系统,事后压机仍结霜,与此套系统回气结厚霜具有相同的故障原因。

两者只是 ...

哪里事后结霜?贴报纸收氟到回气管结霜到压缩机,拿掉报纸库温降到-14度时回气管霜又退了10cm
发表于 2014-11-1 08:25:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽