电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8234|回复: 27

(求助)冷库设定-20度到-14度,工作了24小时,现在库温-7还是不启动 ,是什么原因

[复制链接]
发表于 2014-10-24 20:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 用心修 于 2014-10-24 21:24 编辑

昨天帮用户设定冷库温度-20度到-14度,化霜15分钟,化霜终止温度20度。到今天16点工作了24小时,现在库温-7还是不启动 ,昨天到-14 可以启动。今天是什么原因?求大家赐教,本人初入冷库行业。 IMAG3372.jpg
IMAG3365.JPG
IMAG3374.jpg







IMAG3370.jpg
发表于 2014-10-24 20:59:40 | 显示全部楼层
看压缩机停机控制方式,是温控控制还是低压控制?你这个情况应该是低压控制,也就是说复归启动压力调得过高,还有就是电磁阀或者温控故障,但昨天可以启动,所以后两者机率小。
发表于 2014-10-24 21:02:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你把冷冻库门打开,让温度再升高,看看能启动吗?能启动表示温度升高,低压也跟着升高,低压开关复位启动。
发表于 2014-10-24 21:03:21 | 显示全部楼层
先去查察低压开关的设定值。
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:15:07 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-24 20:59
看压缩机停机控制方式,是温控控制还是低压控制?你这个情况应该是低压控制,也就是说复归启动压力调得过高 ...

谢谢老师回复不胜感激,我需要慢慢理解你的指点,本人修空调冰箱,冷库刚接触。
发表于 2014-10-24 21:21:55 | 显示全部楼层
温控有问题。
发表于 2014-10-24 21:22:41 | 显示全部楼层
用心修 发表于 2014-10-24 21:15
谢谢老师回复不胜感激,我需要慢慢理解你的指点,本人修空调冰箱,冷库刚接触。

低压开关的右边设定0太低了,压差1.5BAR,0-1.5=-1.5BAR,变成负压才会停机了,如果是R-22右边调成2BAR,如果是这样设定那就不是压力开关设定造成的,可能是温控有问题。
发表于 2014-10-24 21:23:50 | 显示全部楼层
或者是电磁阀未打开。
发表于 2014-10-24 21:25:25 | 显示全部楼层
用心修 发表于 2014-10-24 21:15
谢谢老师回复不胜感激,我需要慢慢理解你的指点,本人修空调冰箱,冷库刚接触。

红色的复位钮有按下吗?
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:32:04 | 显示全部楼层
谢谢老师,这个冷库用户刚接用的,他不敢调整,昨天叫我过去帮开机。我也没动压力设定开关。在我们这里维修冷库没处拜师,幸运的是有老师等高手让我学习请教。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 12:47 , Processed in 0.079430 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表