请问冷库压控开关上面的数据含义?如何合理设定合理压力?】

[复制链接]
发表于 2014-10-24 13:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库温度-3度至-5度运行
发表于 2014-10-24 16:08:06 | 显示全部楼层
压控数据是调高低压保护的 和空调的高低压保护一样!
发表于 2014-10-24 17:23:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-10-24 17:25 编辑

要看你的设置温度高低,以及冷媒种类,就以你这个-3~-5度,R-22冷凝温度可以50度(压力设定保护值18.5KG),低压压差3KG/CM2,启动值3.5KG/CM2。
发表于 2014-10-24 18:30:57 | 显示全部楼层
你的意思是不是用压力控制器控制冷库温度?
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:00:21 | 显示全部楼层
我的意思是:压控上的三个设定值其设定依据,左边两组数是什么意思,右边的一组又是何种含义?
发表于 2014-10-24 22:33:03 | 显示全部楼层
haojun005 发表于 2014-10-24 21:00
我的意思是:压控上的三个设定值其设定依据,左边两组数是什么意思,右边的一组又是何种含义?

右边那一组是高压保护值,也就是说高压不能超过设定值,一超过跳脱保护停机,左边两组一组是(数字较大那组)再启动值,也就是说低压回升至这个设定值就启动,另一组(DIFF)是压差值,也就是说数字较大这组的数减去压差值=停机值,或者说低压保护值。这是针对低压停机控制而言,如果是单纯保护作用,压缩机不受低压控制,那再启动值就无多大意义。
发表于 2014-10-24 22:38:35 | 显示全部楼层
haojun005 发表于 2014-10-24 21:00
我的意思是:压控上的三个设定值其设定依据,左边两组数是什么意思,右边的一组又是何种含义?

高压保护值得多大那是要看冷媒种类以及设置温度高低,设置温度越低,压缩比越大,高压保护值越低,各个压缩机厂牌的标准不一,一般冷冻库(-18~-20C)冷凝温度不超过45度,冷藏库(0~5度)不超过50度。
发表于 2014-10-24 22:48:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-10-24 22:50 编辑

现在很多机组的停机方式是低压停机,而不是温控控制停机,也就是说温控控制电磁阀开合,低压开关控制压缩机开停,如果是低压停机控制方式,则再启动值的设定是以温控的复位温度为基准,比如冷冻库设置-20C停,复位温差4度(-16C开),所以启动值就以-16C为设定基准,比对冷媒在-16C的饱和温度的压力,以这个压力值当设定值,压差值则以不产生负压停机为准,一般以0或者0.2KG。假设再启动值是3KG,压差至多3KG,3-3=0,或者2.8KG,3-2.8=0.2KG。
发表于 2015-2-6 18:36:21 | 显示全部楼层
六楼正解  !
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:02:09 | 显示全部楼层
非常感谢老师的讲解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:53 , Processed in 0.032958 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表