求教配管问题

[复制链接]
发表于 2014-10-24 11:19:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 修冷库 于 2014-10-25 12:34 编辑

请问师傅们,假如有个2到8度的冷藏库,150立方,配十匹半封闭活塞机,冷凝器风冷,用DL53(10.8kW)冷风机两台,配丹佛斯TEX2两个,阀芯4号。制冷成套机组电磁阀的出液管配的是16的铜管,吸气阀是32的口径。请问师傅们,这一个机子带两个冷风机大致怎样配管合适呢,该配多粗的管啊?看了LKK师傅的分析,可能4号芯要改成3号芯(7.8kW附近),不过三号阀芯可能要开大点吧
发表于 2014-10-24 15:20:24 | 显示全部楼层
没弄过,期待结果
发表于 2014-10-24 16:03:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
主管道就用32和16 中间加转接  还要看冷风机的管子多大
发表于 2014-10-24 17:34:58 | 显示全部楼层
假如有个2到8度的冷藏库


设计蒸发温度-5C,10P制冷量18146W=61914btu/h,液管管径1/2英吋(4分)=12.7mm,回气管1-1/4英吋=32mm。所以液管配16mm可以(可大不可小),冷风机进出管径都已依照制冷量设计,照着他的管径配就可以。
发表于 2014-10-24 18:05:23 | 显示全部楼层
用DL53(10.8kW)冷风机两台,配丹佛斯TEX2两个,阀芯4号

DL-53(10.8KW)*2台=21.6KW,比10P制冷量18KW大了不少,除非是水冷凝器才有21.6KW,TEX2 4号制冷量约11.5KW,2颗=11.5*2=23KW。
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-24 18:05 用DL53(10.8kW)冷风机两台,配丹佛斯TEX2两个,阀芯4号 DL-53(10.8KW)*2台=21.6KW,比10P制冷量18KW大了 ...

谢大师了,学习了
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
余温 发表于 2014-10-24 16:03 主管道就用32和16 中间加转接 还要看冷风机的管子多大

谢谢这位师傅了
发表于 2014-10-25 15:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
dd40两个怎么样?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 11:01 , Processed in 0.057193 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表