冷库需要拉到-20度全封闭压缩机外界温度22度该加多少氟利昂?

[复制链接]
发表于 2014-10-11 09:53:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-10-11 11:24 编辑
力博特 发表于 2014-10-11 08:18
使用过长过细的盘管盘冰柜,制冷不好的求助帖在夏季有很多,你连个p都不敢放一下。

气温下降了,你却 ...


我哪个帖不敢放屁啦?大方特放啊,哪个盘6MM的帖,你搶着沙发说:冰柜用6MM的管子盘
会让你寝食不安,夜不能寐
,日期是在9月9日,今年秋天特别热,比夏天还热,怎麽就效果很好啊?你的水平还真是少见。
发表于 2014-10-11 09:57:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-11 09:59:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-10-11 09:40
气温低于26度以下,不同的制冷系统,就要考虑风冷冷凝器排热量的问题,
而水冷系统,则不分气温,应直接考 ...

楼主有说那个高压开关就是风机控制器吗?他都还搞不清楚如何控制的?你别看到奶就是娘,即使有风机控制器那只是一种节能方法,风机转速降低或者部分停机,日本人最重视节能,从他们的电器小细节就清楚。
发表于 2014-10-11 10:01:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-11 10:05:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-11 10:01
大 陆的环境气温,在北方地区,今年秋季却是异常的处于低温状态,近几年少有

不能拿你那弹丸之地来比 ...

放屁吧你,楼主都还没动手盘,你就唱衰他,结果人家是实实赏了你一巴掌。
发表于 2014-10-11 10:09:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-11 09:57
来这里求助的案例,其制冷设备多是自攒的机组或小厂家安装的整机。

正规厂家生产和安装的制冷设备,则很 ...

得了吧你,你鬼扯的理论还不够多,不够烦吗?论坛上谁人不知,谁人不晓,你力大师就这两招,但怎麽就那麽不灵啊,还真是奇蹟竟然连一个帖也没佐证过你的歪理。
发表于 2014-10-11 10:57:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-11 09:40
气温低于26度以下,不同的制冷系统,就要考虑风冷冷凝器排热量的问题,
而水冷系统,则不分气温,应直接考 ...

原机用的是TX2是R404A用的膨胀阀不?发货的说22和404阀芯是一样的,我把发过来的4#阀芯换到原机膨胀阀上有问题没?膨胀阀滤网里面有很多杂质。(烏海)

清洗一下膨胀阀滤网杂质即可。不用更换,外机挪出来再说吧。地下室温度偏低,散热量需控制一下。
阀芯是一样的,就是感温包内液体物质配比与R22不同(力搏特)

阀芯是不分R-22或者R-404a的,可以通用,但阀体是不能通用的,R-404a是TS2不是TX2,TX2是R-22的,你现在是要改成加R-22冷媒吗?不要吧,R-22挂得快啊,阀体不对啊(LKK)

TX2用4号芯,制冷量是7.9KW,比TS2用4号芯,制冷量3.96KW,整整多出一倍啊,望你三思。(LKK_)

你这不是要人家去跳楼吗?

没注意看楼主的帖子,原机是TX2,R22用,是配的有点问题,也可能没问题,厂家肯定测试过。气温低,压差比是关键
   换成404a的TS2,4号芯,制冷量6kw。这是空调状态下的测试参数,用在冷库,制冷量变为4200-4500w左右,
   压机制冷量标注的偏大,库温-16度时,气温32度,实际制冷量在4200-4500w左右,
   换阀加移机,最后再调整吧。
   都是安装位置的错,厂家没有想到啊,如果外机直接放车库里,可就没有这些问题了。(力搏特)
发表于 2014-10-11 11:04:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-11 09:40
气温低于26度以下,不同的制冷系统,就要考虑风冷冷凝器排热量的问题,
而水冷系统,则不分气温,应直接考 ...

现在试了一下,库0度时 高压13公斤 低压1公斤 环境温度12度
膨胀阀应该是通用的,只是由于单位流量制冷量不同,404a小于R22,所以数据显示制冷量不一样,只需将阀芯换成4号即可。
用404a,3号芯4.2kw太小了,4号芯6kw合适(力搏特)


能通用那就不必分,厂家吃饱撑着没事干啊。(LKK)

因为流量制冷量不同,为便于区别,才要分制冷剂种类。以免在参数上难于区分。
4号芯,R22是8kw,用在R404A,制冷量降为6kw。

你得了吧,感温包充填的东西有一样吗?

什么时候R-404a(4号)在-25C制冷量成了6KW了?

那你凭什么用人家用4号?

机器用在中温冷库,感温包充注液的配比可不用考虑。

看数据,其-25度时,其焓差相同,用3号芯也可以

用404a,3号芯4.2kw太小了,4号芯6kw合适


翻脸跟翻书一样快,马上3号又可以了。



用在中温机上,原厂就用R22的3号芯,说明人家肯定是测试过了
如果用404A膨胀阀,就应用4号芯。
只是一个阀芯的更换,用不着大惊小怪的。(力博特)


加了2公斤404试了下压缩机,这个库应该加多少r404a,可以收液,发了上个贴时降-1度,吃过饭回来升到1度,高压12.5公斤,低压1.5公斤,压缩机特烫,停机等膨胀阀,现在移冷藏。(烏海)

同回气温度下,TX2的感温包感受的压力比较低,这会造成阀口开起度较小,过热度较高


发表于 2014-10-11 11:06:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-11 09:40
气温低于26度以下,不同的制冷系统,就要考虑风冷冷凝器排热量的问题,
而水冷系统,则不分气温,应直接考 ...

凡走过必留下痕迹。你傻也不是最近的事,老早就傻了。
发表于 2014-10-11 11:08:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 06:32 , Processed in 0.059425 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表