电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13838|回复: 26

科士达pro2050 UPS逆变管烧毁

[复制链接]
发表于 2014-10-6 01:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
科士达pro2050 UPS逆变管烧毁
1.烧毁4个逆变管SW50N06,更换后正常,但是输出电压才180v,使用笔记本做测试,把笔记本电池拔掉,正常开机后拔掉ups,电脑还是正常。
2.过没有多久SW50N06也烧毁3个。很奇怪?
什么症状???
24659_22158093.jpg
1945_22174125.jpg
8651_22181328.jpg
24659_22158093.jpg
11145_22149984.jpg
发表于 2014-10-6 07:46:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-6 07:55:34 | 显示全部楼层
菜鸟支持一下
发表于 2014-10-6 08:33:06 | 显示全部楼层
m2356890 发表于 2014-10-6 07:46
书挺多的,能介绍几本给我们就好了。

不错,还有心理学的,家维人善于学习是有目共睹的。
发表于 2014-10-6 08:36:25 | 显示全部楼层
烧管,肯定电流大,我没接触过这东西,摸索着修,查前级,激励级,推动级失效,是爆管的原因。
祝你成功。
发表于 2014-10-6 08:59:03 | 显示全部楼层
拆旧板上的管子用,市场里的管子好像截止频率,夸导电阻有问题,换上去发热。
发表于 2014-10-6 09:03:12 | 显示全部楼层
我专修逆变器的。你第一次爆管,维修时不要着急安上新管。先通电测量驱动电压是否平衡。驱动块3525的11脚和14脚输出电压大概在5V左右,偏高或偏低都会爆管。一般情况下爆管了3525也会随之牺牲。如果驱动电压都正常,这时就要检查后级的整流管和滤波电容,输出场管等。为防止修理后再次爆管,可在输入端串接一个35W或50W的摩托车灯泡,灯泡很亮证明有故障,微亮或不亮证明正常。管子可以用75NF75,1010,3205,ru6099等等代用
发表于 2014-10-6 09:08:57 | 显示全部楼层
jingjing16116 发表于 2014-10-6 09:03
我专修逆变器的。你第一次爆管,维修时不要着急安上新管。先通电测量驱动电压是否平衡。驱动块3525的11脚和 ...

学习了,谢谢分享。
发表于 2014-10-6 09:18:05 | 显示全部楼层
菜鸟支持一下
发表于 2014-10-6 09:19:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 VIVO手机 于 2014-10-6 09:22 编辑

180V后级有击穿短路?再查查。爆管驱动 受灾。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 14:19 , Processed in 0.073486 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表