楼主: 程翔维修

制作制冷鱼缸制冷效果不理想向大家求助

[复制链接]
发表于 2014-10-12 10:54:11 | 显示全部楼层
程翔维修 发表于 2014-10-12 10:44
你好 请问要接单向阀不?

毛细管人家给你件建议外径3MM的20~30CM,你用了吗?用了多长?行吗?
发表于 2014-10-12 10:55:38 | 显示全部楼层
程翔维修 发表于 2014-10-12 10:44
你好 请问要接单向阀不?

你就别问他了,如果你想被整的话。
发表于 2014-10-12 10:56:29 | 显示全部楼层
蒸发器钛包多长?多大管径的?
发表于 2014-10-12 10:57:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-12 11:02:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-12 10:57
单向阀不用接,

原有的冷凝器排热量只有1-1.5kw左右,

好的 , 正在找,谢谢你。
发表于 2014-10-12 11:04:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-12 10:57
单向阀不用接,

原有的冷凝器排热量只有1-1.5kw左右,

1.5p压机排热量需要3-3.5kw左右,



悲哀啊,会这麽小吗?假设1P空调製冷量以最小2200W计,2200*(1+1/3)=2933W,2933*1.5P=4400W。你到底还会什麽啊?求你别再出错了。
发表于 2014-10-12 11:09:38 | 显示全部楼层
程翔维修 发表于 2014-10-12 11:02
好的 , 正在找,谢谢你。

劝不听你自求多福吧。
发表于 2014-10-12 11:13:07 | 显示全部楼层
程翔维修 发表于 2014-10-12 10:44
你好 请问要接单向阀不?

毛细管必须跟蒸发器传热面积相配的,否则是克服不了漏热量的。
发表于 2014-10-12 11:17:57 | 显示全部楼层
现在气温低了,漏热量问题较小,如果鱼池是摆放在室外,你就要考虑夏季高温漏热量大的问题。
发表于 2014-10-12 11:20:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-12 10:57
单向阀不用接,

原有的冷凝器排热量只有1-1.5kw左右,

我也提供些观念,剩下的靠你啦,记得送佛送上西天啊,别又听天由命啦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-26 23:44 , Processed in 0.066290 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表