楼主: 西佰亚利狼

厨房冰柜盘管后温度只能到-12度左右求助

[复制链接]
发表于 2014-9-29 09:28:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-29 08:52
1:盘管管径细且长,其流动阻力过大(相对而言),如果不使用较短的毛细管,就会出现压降过大,低压压力 ...

根本原因是盘管粗,管短导致蒸发器集中,蒸发器不能充分释放冷气。
发表于 2014-9-29 09:53:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-29 10:22:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l5米太少了吧!
发表于 2014-9-29 11:13:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-29 11:54:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-29 11:13
厨房冰柜,夏季一般二星级就足以,

如果是我修有足够的功率尽量让温度低点,降温快点,只才放心。
发表于 2014-9-29 11:56:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-29 09:53
10mm管15m的外表面积,相当于19m的8mm管外表面积。

而10mm管的内截面积是8mm管的1.7倍。

再把这个贴看一遍吧!蒸发器管路的正确思维
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=371886
(出处: 家电维修论坛)
发表于 2014-9-29 12:00:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-29 09:53
10mm管15m的外表面积,相当于19m的8mm管外表面积。

而10mm管的内截面积是8mm管的1.7倍。

加毛细管加多少?加多大内经的?楼主就是中你毒太深,放着成熟的经验不用,来给你试验,用8mm管钱早收到手了
发表于 2014-9-29 12:16:38 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-9-29 11:56
再把这个贴看一遍吧!蒸发器管路的正确思维
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=371886 ...

图中所说的前段和后段的长度占总长度的比例怎样认定呢?管小和管大的阻抗与压降在蒸发效率中有多大利害关系?要是有数据就好了。
发表于 2014-9-29 12:22:29 | 显示全部楼层
星月翁 发表于 2014-9-29 12:16
图中所说的前段和后段的长度占总长度的比例怎样认定呢?管小和管大的阻抗与压降在蒸发效率中有多大利害关 ...

没有说,10mm管估计20米内都在前段吧,我的理解是500L内的冰柜最好不要用超过8mm管盘
发表于 2014-9-29 14:34:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 21:57 , Processed in 0.081944 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表