空调用管道泵的类型和优缺点

[复制链接]
发表于 2014-9-26 22:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调用管道泵的类型和优缺点及水系统采用大温差小流量的好处
空调用管道泵的类型和优缺点:

    管道泵是一种轴流型水泵,管道泵用于空调系统的水系统上有以下优点;
    1)泵的体积小、重量轻,进、出水均在同一直线上,可以直接安装在回水干管上,不需设置混凝土基础,安装方便,占地少。
    2)采用机械密封,性能好,运行时不易泄漏。
    3)水泵的效率高、耗电少、噪声低。
    4)一般用于中小型空调系统。


   空调水系统采用大温差、小流量的好处:

    目前,国内空调系统一般采用的冷冻水供水温度参数为7℃,回水12℃,冷却水供水温度参数为37℃,回水32℃。其供、回水温差为5℃。大温差一般在7~10℃。其差值的设定,根据系统的功能要求和技术经济条件而定。
    为了获取大于5℃的温差,主要采取以下几种办法:①采用多级串联或串并混联的方法。②利用冰蓄冷提供低温水与冷水混合求得。③采用大温差的低温水的冷水机组。
   1)减小系统循环水量,相应减少水泵扬程及流量,降低动力耗电量。如系统供回水温差取10℃与常规的5℃比较,可节约50%循环水量,其输送电能也减少50%。
    2)减小水管道尺寸,减少管道保温材料,降低设备的初投资。
    3)减少管道敷设所需的空间,缩小管道井尺寸,增加吊顶净高。
    4)减小管道沿程供冷损失。
    5)大温差的冷却水系统可减小冷却塔尺寸,节约冷却塔占地面积。
    6)可在允许的条件下降低送风温度,从而降低风管尺寸,降低风机动力。
    但采用大温差、小流量系统控制较为复杂,且冷水机组在夏季高温条件下运行,能效比有所下降,单位冷量能耗增加。


  控制空调送回风系统的噪声,可以从声源、传声途经和在工作场所进行吸声处理这三方面着手,其中降低噪声源的噪声是控制噪声的最有效措施。
    (1)降低通风机的噪声
    1)选用高效率、低噪声的通风机,尽可能采用后倾式叶片的离心式风机,并使风机的工作点接近其最高效率点。
    2)当系统风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时可选用送、回风机负担系统的总阻力。
    3)通风机进、出口处应用柔性接管,并且应避免急剧转弯。
    4)通风机安装时应设隔振措施。通风机与电动机尽量采用直联或联轴器转动。
    (2)降低空调系统噪声的措施
    1)风管内的风速不能过大。
    2)可通过加大送风温差来降低送风量,使风机叶轮外周线速度降低,从而降低噪声。
    3)尽量少设风管上的调节阀,防止再生噪声。
    当考虑了管道系统自然衰减和采取上述措施,还不能满足空调房间对噪声的要求,就要考虑使用消声器消声。
发表于 2014-9-28 11:27:08 | 显示全部楼层
楼主是工程师吧?
有实例吗?
发表于 2014-9-28 20:58:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 19:19 , Processed in 0.046560 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表