发表于 2014-9-26 10:27:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

低压开关的设定值,也就是复归的压差值太小。比如停机值一般设定0KG,启动压力值必须高于设置温度对应的饱和压力,假设岛柜设置温度-20C,停机压力0KG(-40C,R-22),再启动的压力值约1.5KG。
发表于 2014-9-26 10:30:26 | 显示全部楼层


本人初判外风机风速控制器安装测试口安装位置错误,造成排气压力与测试口产生了一个压差,造成外风机动作延迟。
压机频启,可能与控制器的设定值精度有关,
决定对压力控制器测试口改换一个位置。


这是你无知,安装位置错误,跟气温低有啥关係?
发表于 2014-9-26 10:32:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器


前些天,因高温,精密空调冷凝器散热不佳,危及精密设备的运行安全


那时候还是气温高,能鬼扯连结到气温低,真是造假成性。
发表于 2014-9-26 10:36:54 | 显示全部楼层

改完后,过了几天,一台谷轮ZR190压机出现高压告警





因为安装位置错误,造成风机延迟启动,高压保护,跟气温也能扯上关係,现在讨论的是低压保护,你也睁大眼睛看清楚。
发表于 2014-9-26 10:40:04 | 显示全部楼层

压机频启,可能与控制器的设定值精度有关


你自己都认为跟控制器的设定精度有关,你也能连到这个帖子。悲哀,自打嘴吧。
发表于 2014-9-26 10:42:51 | 显示全部楼层

牛头不对马嘴,真不知你回答问题有没有经过大脑?瞎掰,瞎扯不上税
发表于 2014-9-26 10:43:39 | 显示全部楼层

天天出糗,天天开心。
发表于 2014-9-26 10:55:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-26 10:43
天天出糗,天天开心。

笑一笑十年少

有力老在年轻不止10年
发表于 2014-9-26 10:56:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-26 10:43
天天出糗,天天开心。

你以后别骂他了,把他骂跑了就没得笑了
发表于 2014-9-26 10:57:39 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-9-26 10:56
你以后别骂他了,把他骂跑了就没得笑了

不会的,他乐此不疲,挺高兴有人骂他的,皮痒的症状。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 03:50 , Processed in 0.058822 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表