电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2002|回复: 6

电动机电流奇怪故障

[复制链接]
发表于 2014-9-25 15:55:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,今天遇到电动机电流奇怪故障,请师傅帮忙分析下,今有一台22kw电动机,三角接法,降压启动后正常,测空开下三相电流相差不大30a到34a,可分测到接触器到电动机那6根线,有一绕组只有7a左右,其它两相有一组17a,正常。有一组20多安偏高,电压正常,,这是怎么会事
发表于 2014-9-26 10:13:35 | 显示全部楼层
星-三角启动吧   接触器问题吧【三角】
 楼主| 发表于 2014-9-26 10:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
是星,三角启动,可我测接触器电压都正常,电动机正常用,就是定子绕组有一组电流小
发表于 2014-9-26 13:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
可能是接触器虚接。仔细检查一下。
发表于 2014-9-26 20:42:21 | 显示全部楼层
测量的地点有问题,星角启动的6棵线你把线的相序测反了,单独测量一棵线,不要钳两棵或者三棵测量,要不就测量主线的电流,根据你说的电机应该没事
发表于 2014-9-27 12:52:48 | 显示全部楼层
路过,学习了。
发表于 2015-1-13 20:59:23 | 显示全部楼层
用钳表测的吧?给你用钳表的位置很有关系,比如你测量一根线中电流的时候,其他别的线要远离测量钳头这样才能测的比较准,要是你接近其他有电流的电线会影响钳住的电流测量。或者你用钳表不卡电线靠近电磁场就会有读数显示,比如接近通电的接触器线圈就会干扰准确度。要测量准一根线中的电流可以用长线接出来,或者用个直读式的交流电流表。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 01:17 , Processed in 0.061827 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表