继电器咋代换

[复制链接]
发表于 2014-9-19 23:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户送来一台5KVA超低压全自动交流稳压器,拆开机盖明显看见两个LI 一S一112D型号继电器烧爆,继电器表面标示30A240VAC,

   20A240VAC. 30A240VAC.  30A30VDC。底部是5脚的。   在淘宝转了一圈也没找到有这标示的继电器。  希望同行师傅们建言献策。

发表于 2014-9-19 23:27:09 | 显示全部楼层
找个线圈12VDC,触点20A以上的中继直接代换,若触点容量不够,可加个接触器。
发表于 2014-9-20 00:24:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三类电器有得卖的。
发表于 2014-9-20 07:09:06 | 显示全部楼层
看线圈电压,触点电流,买不到就改装。
发表于 2014-9-21 06:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
只要继电器线圈是AC220V,脚位置一样,电流差不多就OK了。
发表于 2014-9-21 14:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
继电器线圈电压相等,触点容量大于等于原来容量,,淘宝上一大把
发表于 2014-9-23 22:05:09 | 显示全部楼层
电流合适,大小差不多就可换。