那些因素造成压缩机热保护

[复制链接]
发表于 2014-9-17 11:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台134A制冷剂的系统开机一段时间后会出现热保护的现象
发表于 2014-9-17 11:23:18 | 显示全部楼层
漏 堵 脏 压缩机问题
发表于 2014-9-17 12:00:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还有电压过高|低
 楼主| 发表于 2014-9-18 08:52:01 | 显示全部楼层
谢谢大侠们的热心!
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:02:54 | 显示全部楼层
系统这两天还出现运行一段时间后电流突然升高就发生堵转的现象。
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:35:54 | 显示全部楼层
运行时低压压力在0.22MPa,高压压力保开关正定在2.0MPa观察没有动作,点解?
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:37:10 | 显示全部楼层
打错字,高压压力保护开关整定在2.0MPa观察没有动作,点解?
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:38:01 | 显示全部楼层
供电电源电压正常
发表于 2014-9-18 09:53:58 | 显示全部楼层
R-134a高压保护开关有需要订这么高吗?一般就1.3MP就很高了,难怪没有动作。你还是测一下高压吧。设置温度几度?
 楼主| 发表于 2014-9-19 08:35:38 | 显示全部楼层
134A系统正常运行时就能达到1.2a,设置位置也就大概在2.0处,设置太低保护动作太频繁,测量高压不太好测,要另加接口。