大金变频空调开机外机运行几分钟后自动停机,几分钟又自动开

[复制链接]
发表于 2014-9-12 23:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内机一直正常,就外机一直循环启、停。
内机也没看到故障代码,测内机管温2.5V正常。外机高空中没出去查,大家看看大概会什么问题?要是变频模块坏了我就不修了。
发表于 2014-9-13 01:09:20 | 显示全部楼层
大金三菱都有故障代码提示  你仔细看下
发表于 2014-9-13 06:50:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机故障可能性比较大,使用外机强制制冷试一下。
发表于 2014-9-13 10:50:41 | 显示全部楼层
环温咋不测呢
发表于 2014-9-13 12:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
故障在外机,信不信由你
 楼主| 发表于 2014-9-15 23:32:17 | 显示全部楼层
今天上门用遥控器调出是U2故障,查 得:电压欠压,量得是230V正常。难道是外机整流滤波不足300V所致。没办法还 是出了高空,那变频板是反着装的,检测必须把上面和正面壳全拆了才勉强能检测,这空间还想查电路,真***不是人干的活。
查得全身是汗,只看到只有一个不是很大的电容,压机没动时有310V,一动就下降到200V,不知正常否?没带电解电容,就走了,累呀。
发表于 2014-9-16 01:10:22 | 显示全部楼层
到底是哪出问题?
发表于 2014-9-16 07:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有看到将军了
发表于 2014-9-16 07:27:15 | 显示全部楼层
启动时电流大不大,很大是压机问题,不大考虑换模块