楼主: cxb

r22加r134混合雪种!!!高,高,高

[复制链接]
发表于 2015-1-15 14:39:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不会是管温吧?
发表于 2016-4-1 19:45:19 | 显示全部楼层
4、制冷剂R134A的热传导率比R22下降10%,因此制冷剂R134A机组的换热器的换热面积需要更大。
5、R134A制冷剂的吸水性很强,是制冷剂R22的20倍,因此对机组系统中干燥器的要求更高,以避免发生冰堵现象。
6、R134A雪种比 制冷剂R22对橡胶类物质的膨润作用较强,在实际运行中冷媒泄漏率较高。另外对铜的腐蚀性较强,使用过程中会发生“镀铜现象”,因此系统中必须增加添加剂。
7、制冷剂R134A系统需要专用的压缩机及专用的脂类润滑油,脂类润滑油由于具有高吸水性、高起泡性及高扩散性,在系统性能的稳定性上劣于制冷剂R122系统所使用的矿物油。
8、制冷剂R134A等HFCs类冷媒及其专用脂类油的价格高于制冷剂R22,设备的运行维护成本更高。


看到都醉了,无良的奸商出的什么垃圾
发表于 2016-4-2 11:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
也许是制冷剂不一样吧
发表于 2016-4-2 13:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
难道90度还有其他热源?
发表于 2016-4-2 14:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
水温能达到90度莫非是利用压机排气管断加温热水,这个并非没有可能。冷凝器先将冷水加热至50度以上,排气管段再加热至90度
发表于 2016-4-4 18:33:01 | 显示全部楼层
空气能的说明书没有说混合加呀,,,R22
发表于 2016-4-4 19:17:47 | 显示全部楼层
他那样加不知道是他自己发明的还是厂家要求的。
发表于 2016-4-5 13:44:25 | 显示全部楼层
高手只在民间啊,不是不可能只是我们还不懂。
发表于 2016-4-6 09:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
不可以,R134蒸发压力低
发表于 2016-4-6 11:50:51 | 显示全部楼层
真的可以吗,